Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
Peter Lovacký:
Keď na vidlici či zásuvke predlžovačky nájdete značku dvojitý štvorec, pošlite prosím fotku..
jirisuchy:
navíc ne všude je dvojitá izolace... na kolík si můžeme zvesela sáhnout... ale pan Kočí mému kolegovi vyčetl, že v revizní zprávě uvádí prodlužovačku jako předmět I.
Radim Strycharski:
Citace: jirisuchy 07.09.2021, 10:04
navíc ne všude je dvojitá izolace...
Nemáte pravdu, dvojitá izolace všude je. Tedy všude ve smyslu sledovaného předmětu, což je ten pohyblivý přívod. A protože tento přívod nemá nikde mezi vodičem PE (ať už holým, nebo izolovaným) pouze jednoduchou izolaci k živé části, ale izolaci dvojitou, je to předmět třídy ochrany II. Argument, že je to něco, co je spojeno s potenciálem PE a že si na to mohu sáhnout, neobstojí. Protože ten potenciál nevytvoří sledovaný předmět, ale přivleče se z dalšího připojeného zařízení, které je třeba třídy ochrany I. Proto je to předmět třídy II, který ale má vodič PE a pro vodiče PE máme servisní úkony ošetřené u spotřebičů třídy I, a proto se revize provádí v rozsahu spotřebiče třídy I. První odpověď kolegy Schwarze není potřeba dál nijak doplňovat.
Václav Třetí:
Jo, jo, je to komplikované, ale je to správně.
David Hruda:
Citace: jirisuchy 07.09.2021, 10:04
... pan Kočí...
Kdo je pan Kočí a proč je slovo pan tučně?
To jsou záhady... :)