Může mít motor účiník pouze 0,3?
MrPeter:
Dneska jsem měřil pomocí měřáku Siemens PAC3100 napájení tabulových nůžek. Mají přepínání motoru Y/D. Nejdřív jsem měřil úplně na přívodu nůžek (test1) a poté na třech napájecích vodičích motoru (test2).
Co mě zaskočilo je naměřený účiník. Po zapnutí motoru klesne, postupně stoupá po přepnutí do D klesne na dost nízkou hodnotu.
Když jsem měřil přímo na třech svorkách motoru, tak byl účiník tak jak bych očekával. Po spuštění stoupl na 1 (zatížený motor roztáčí setrvačník), poté klesal a po přepnutí do D se ustálil na cca 0,85.
Je možné, že je to tak správně, nebo jsem něco přehodil? Právě, že si nejsem vědom, že bych třeba posunul proudová trafa o jednu pozici (opačně nebyla, neboť by byl proud záporný). Nebo napěťové sondy?
Je tu někdo, kdo má síťový analyzátor a už se s něčím podobným setkal?
PS.: Jak je na obrázku U L1, tak tam má samozřejmě být I L1 (proud a né napětí).
Jan Bocek:
Myslím si, že máte nesprávně zapojené napěťové sondy. Při měření jaloviny musí být napěťové cívky zapojené z jiných fázi, než je zapojené proudové trafo.
Záleží na tom, zdá máte 3, nebo 6 napěťových sond. Se třemi je zase zásada, že napěťová sonda musí být zapojena před proudovým trafem
Dobré bude prostudovat návod a postup se sondami
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Bocek 15.02.2017, 23:25
... Při měření jaloviny musí být napěťové cívky zapojené z jiných fázi, než je zapojené proudové trafo.
...
Jsou zásady, které platily pro elektromechani cké elektroměry (vzor Křižík)
Tam existovalo i nějaké zapojení, pokud se použil na měření jaloviny elektroměr určený pro měření činné energie, že se napěťová cívka zapojovala mezi dvě fáze (pokud byla dimenzována na sdružené napětí) a proud se snímal ve třetí a tím bylo napětí v otočené o 90 stupňů proti napětí v měřené fázi.
Dnešní moderní digitální analyzátor dokáže provést vzorkování napětí a s tím pak pracovat, takže pro činný výkon přiřadí proud a napětí ve stejném okamžiku, pro jalový výkon si to posune o 90 stupňů, což je asi o 5ms.
Jak napsal Honza - prostudovat návod...
Obecně - motor je cívka, indukčnost. Ta může mít účiník menší než 0,3
Ale aby se motor choval jako "cívka", musel by v tu dobu běžet bez zátěže nebo s minimální zátěží
MrPeter:
Podle návodu ( http://www.siemens.fi/pool/products/industry/iadt_is/tuotteet/pienjannitekojeet/kytkenta_suojaus_ja_ohjaus/verkkoanalysaattori/sentron-pac-3100-manuaali-englanti.pdf ) se připojují napěťové sondy i proudová trafa na stejné fáze.
Je možné, že by mělo vliv zapojení napěťové sondy bezprostředně před, nebo za proudové trafo? Teď jsem to zkoušel na jedné fázi se žárovkou a tlumivkou a účiník to naměří stejný.
No, jsem z toho tedy jelen...
Jan Bocek:
PAC 3100 je určitě zajímavý analyzátor.
U podobných přístrojů jsem vždy si provedl "školu měření" s modelováním a prošel jsem všechny Function keys v Operator contol. Je nutné projít celé menu a parametrizaci.
Potom si vytvořit vlastní manual. Podobně postupuji u mnohých telekomunikačn ích zařízení. Někdy déle trvá než pochopím SW možnosti a nemusí to být v manuálu popsáno polopaticky.
Zřejmě to nebude v připojených sondách podle návodu, ale v nastavení a parametrizaci.
Ale až člověk pochopí všechny možnosti přístroje, potom je to radost s nim pracovat.
Proto pro některá složitá měření objednávám měření s operátorem a přístrojem.
PS Napsat slušný Návod na použití je někdy také velké umění.