Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Radek Sedlacek:
Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD ? Jde o klasický vačkový přepínač z roku cca 1970, který se dával do rozvodných skříní 500V 25A, v ném případě na cirkulárku (motor 3 vinutí, 2.8 kW).
Petr Doležal:
Pokud vám nikdo do večera neodpoví, zkusím z těch 70.let něco najít.
Z dotazu předpokládám, že ten přepínač máte k dispozici, chcete ho použít, ale dělá vám problém ta reverzace a proto to schema. Mám pravdu ?
Radek Sedlacek:
Přesně tak. Prepínač mám, zdá se být v bezvadném stavu, takže bych ho rád použil. Nemá ale popsané vývody a předchozí majitel stroje měl motor připojený natvrdo na D kabelem přímo na motor. Zkoušel jsem ho proměřit ohmmetrem (přepínač zcela odpojen), ale nejsem z toho zrovna moudrý :-\ Takže budu velmi rád, když neco objevíte.
Vasil Ceral:
Rád bych vám pomohl,Ale nemám skener.Na popsání je to složitý.Najdet e v knize od Knotek-Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých.Vasil .
Petr Doležal:
Je to vačkový spínač SEZ Krompachy, katalog 1968. Popis hůře čitelných svorek zhora: X, Sx, Oz, Y, Sy, Ox, Z, Sz, Oy (snad)
Ale z počtu 9 svorek (3x přívod, 3x začátky cívek, 3x konce cívek) vyplývá, že drátovacími propoji to nelze řešit, bude třeba asi "hrábnout" do přepínače.
1. zablokovat vačku v jednom směru
2. jeden směr bude "hluchý"
3. oba směry zapojeny, ale motor se bude točit vždy v jednom směru.
Zda jsou klemy svorek demontovatelně zvenčí nebo někde uvnitř to už nevím. Jsem jen teoretik ;) Hodně štěstí
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana