Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?

<< < (2/2)

Vasil Ceral:
Je to škoda že nemohu pomoci.Koukám na zapojení,a ze své praxe je to klasika,dá se to lechce zapojit,nebojte se jít do toho.Velmi dobrá je příručka fa.Moeller-Schaltungsbuch.Ta je plná různých a o hodně složitějších zapojení jak s přepínači tak pomocí relé a stykačů i dalších pomocných zařízení.Přeji ať se daří.Vasil.

Radek Sedlacek:
Pánové,  (poklona)  vám za odpovědi. Je to vačkový spínač SEZ Krompachy. Včera jsem ještě vluvil s kamarádem a ten mi poradil, abych přepínač z rozvodné skříně vyndal, řka, že musí být někde popsán. Takže jsem tak učinil a zjistil, že popsán je, ovšem ne hůře čitelně, ale tragicky. Přesto za pomoci hodinářské lupy jsem přečetl údaj: Typ V25R04 Krompachy. Svorky X, Y, Z, 0X, 0Y, 0Z, SX, SY, SZ, rok výroby 1971.

Dle katalogu SEZ Krompachy je to vačkový přepínač reverzační D-Y-0-Y-D (DY-0-YD) (DY0YD)

Předpokládám tedy následující:
X, Y, Z - přívod L1, L2, L3
OX, OY, OZ - přívod na začátek cívek motoru
SX, SY, SZ - přívod přes pojistky na konec cívek motoru.

Myslím, že ani pořadí cívek hlídat nemusím, nebo se pletu ?

Ještě odkaz na katalog SEZ Krompachy:
http://www.sezkrompachy.sk/subory/SEZ_Vackove_spinace1.pdf
(13.1 MB)

Radek

Petr Skipala:
Pane Sedláčku,zkuste si stáhnout katalog přepínačů OBZOR Zlín.Jsou tam
všechny včetně propojek a schémat spínání.