za reakce.
Jedná se o garáže pod kancelářskou budovou. Provoz je zde od 7:00 - 19:00 nepřetržitý. V technické zprávě je k osvětlení garáží pouze toto:
"Rozvody v suterénu:
Budou provedeny ve žlabech a trubkách (lištách) kabely CYKY na povrchu. Pro
osvětlení v garážích jsou použita zářivková svítidla s krytím min IP43. Pro nouzové
osvětlení jsou použita samostatná svítidla. V místnostech technologie, provozních
místnostech jsou použita zářivková svítidla. Přístrojové vybavení je použito plastové
na povrchu s krytím IP43. Pro napojení dalších spotřebičů jsou v garážích osazeny
zásuvkové skříně. Výška spínačů a zásuvek je 120cm. Odjištění obvodů bude
provedeno v rozvodnicích na jednotlivých podlažích garáží. Spínání osvětlení
v garážích je rozděleno do několika obvodů po patrech a budou spínány dálkově
z velína. Po dobu, kdy bude v garážích největší provoz, bude zapnuto plné osvětlení
cest. V době omezeného provozu bude zapnuto pouze poloviční osvětlení. V době
mimo provoz bude v činnosti jedna třetina osvětlení. Osvětlení v garážích bude též
spínáno místně. Na cestách jsou osazeny infrapasivní spínače a u vchodů do garáží
tlačítka. Tato spínají, případně připínají osvětlení cest. V rozvaděčích jsou osazena
relé se zpožděným odpadem, která zajistí sepnutí osvětlení po potřebnou dobu.
Čtvrtina osvětlení na cestách je napájena z generátoru, rovněž jeho ovládání je napojeno na generátor. Plné osvětlení činní min. 75 lx, osvětlení z generátoru (na
cestách) je cca 1/4. Nouzové osvětlení dosahuje hodnoty 2 lx."
Odůvodnění trvalého svícení zde uvedené žádné není, ale jelikož celá jedna polovina garáží není pokryta pohybovými čidly (ty mají účel pouze pro pěší příchozí v době omezeného provozu nebo v noci, kdy sepnou plné osvětlení celého patra), tak musí svícení být zapnuto trvale.