Rudolf Souček:

Budu dělat orientační svítidla LED na schodech několika patrové budovy. Svítidla jsou na 230V, 1W, bude jich cca 25ks, na každém podlaží bude odbočení na jednotlivá ramena schodiště a celková délka kabelu bude cca 60-70m. Spínaná budou pomocí stykače ovládaného spínacími hodinami.

Protože část tohoto okruhu bude v souběhu s jinými kabely, mám obavu, aby u světel nedocházelo ve vypnutém stavu k problikávání. Nemá prosím někdo praktickou zkušenost při takovém počtu těchto svítidel a délce vedení? Případně jaký jiný kabel použít než klasické CYKY?
Při tomto množství svítidel nebylo by vhodnější, kvůli proudové špičce při zapnutí, okruh rozdělit na dva? Nenašel jsem nikde u výrobců žádné omezení, co se týká počtu svítidel na jeden okruh.

J Lhava:
Proudovou spicku pri zapnuti vyreste stykacem, ktery ma rizene spinani pri pruchodu napeti nulou. Dela to treba Schneider bud jako stykac (iCT+) anebo impulsni rele (iTL+). Figl je v tom, ze paralelne ke kontaktu je triak, ktery to rizene sepne a pak je premosten kontaktem. Stoji to cele petistovku.

V podstate pro spinani jakehokoli LED osvetleni je to podle me nutnost.

Jiří Schwarz:
Citace: Rudolf Souček  12.02.2017, 16:30

...
Nenašel jsem nikde u výrobců žádné omezení, co se týká počtu svítidel na jeden okruh.


Pokud jsou to svítidla, která mají na vstupu (za usměrňovačem) kapacitu, jejíž nabíjení způsobí při zapnutí špičku, jsou seriozní výrobci, kteří se netají tím, že je možné spínat podobnou zátěž např. jen do X% jmenovitého proudu.

Prosvěcování nebo problikávání ve vypnutém stavu je problém, který tu již byl několikrát diskutován. Pokud to chcete spínat stykačem, "nebál" bych se toho přes kontakt, který je sepnutý při "odpadlém stykači",  to vedení ke svítidlům pořádně zatížit (zkratovat raději ne, aby to nedělalo problémy při spínání)

J Lhava:
Citace: Jiří Schwarz  13.02.2017, 09:47

Pokud jsou to svítidla, která mají na vstupu (za usměrňovačem) kapacitu, jejíž nabíjení způsobí při zapnutí špičku, jsou seriozní výrobci, kteří se netají tím, že je možné spínat podobnou zátěž např. jen do X% jmenovitého proudu.

Na to ale velky pozor. Napr. OEZ ma v katalogu udaj, ze treba modulovym stykacem 20 A lze spinat LED do jejich jmenoviteho proudu 3 A. S nenapadnou poznamkou, ze to plati pri spinani LED se spickami do 50ti nasobku jmenoviteho proudu. Uz je tam ale taktne pomlceno o tom, ze tuto hodnotu lze vetsinou dosahnout jen pri sepnuti v nule. Ze pri nerizenem sepnuti napr pri napeti v maximu muze byt ta spicka treba az 200 nasobek ...

ACEOF ACES:
Podle mého názoru by jistič B10A neměl vybavit při současném rozsvícení 41ks LED světel 1W/230V.