Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?

<< < (2/3) > >>

Misacek:
Je pravda, že tam může být cokoliv, ale kdyby náhodou někdo věděl co se tenkrát nejběžněji v domech vystavěných pro Prahu, tak bych byl rád.

Také znám z jiného odvětví, že se používalo co bylo. Naivně jsem si myslel, že v elektrice to bude lepší, když se z ní může stát v celku nebezpečná věc.

Václav Třetí:
Odpovím vám rámcově, při výstavbě nebo rekonstrukci před 50 léty to mohly být vodiče AY nebo kabel AYKY . Případně by přicházely v úvahu i nějaká starší provedení, záleželo na skladových zásobách firmy a momentální dostupnosti ve velkoobchodu popř. u výrobce.

 Nebude odpovídat barevné značení vodičů dnešním požadavkům (PEN zelený, fáze černá, červená, modrá)  a v případě samostatných vodičů v trubce tam může být barevně cokoliv, včetně dvou a více vodičů stejné barvy na koncích pouze přeznačených. Při likvidaci jakési rekonstrukce z této doby jsem se setkal se dvěma vodiči barvy zelené s červenými návlačkami pro fázi. Průřez nejčastěji 6 mm2 ale může se pohybovat v rozsahu 4 až 16mm2. Věřte, že lépe se odpovědět nedá, takže nevím, jestli vám to pomůže.

Jan Bocek:
V uvedené době platila kategorizace bytů, kde většinou byl strop 3500 wattů. To znamená že hlavní jistič byl 16A. Na této filozofií bylo i provedení elektrické instalace.

Je to velký generační předěl, kdy dneska spotřeba elektrické energie je daleko vyšší. proto vyžaduje i jiné podmínky na elektrickou instalaci. prostě řečeno stručně, zapomeňte na možnost využívaní této staré instalace pro dnešní potřeby, které jste nastínil.

Vyžaduje to nový projekt, výběrové řízení pro realizační firmu. Ideální příležitost, pokud se v bytě ještě nebydlí.

Mohu vám ale sdělit, že to obvykle není jen kompletní rekonstrukce elektriky, ale také odpady, vody, toppení, okna, podlahy podhledy...... obvykle zcela nová koupelna. A elektrika je jen součásti celé rekonstrukce.

Jan Franěk:
Nehledě na to že většina instalací je velmi degradovaná zásaham kutilů. Stáří instalaci také moc nepřidá, navíc když dnešní nároky na instalaci a třeba i počet zásuvek, kuchyně, koupelny, jsou zcela jiné.
Z tohoto pohledu je potřeba počítat s celkovou rekonstrukcí, což je velmi rozumný přístup, nebo minimálně s důkladnou kontrolou revizním technikem. V tom druhém případě je nutno počítat s tím, že počty a umístění zásuvek budou nedostatečné a kuchyň silně osekaná v provozu. Navíc hrozí to, že se nakonec pro rekostrukci stejně rozhodnete, ale budete ji provádět "za chodu" domácnosti, což se sice nechá, ale je to očistec.

Navíc jde i o bezpečnost. Rozdělením vodiče PEN a k tomu podpoření proudovým chráničem, zvedlo bezpečnost instalací na zcela jinou úroveň, kterou dnes bereme za běžnou.

Jan Alin:
Nejsem si jist tou dobou, možná se používaly později, ale můžete také narazit na vodiče CYR, ploché slaněné Cu pásky. Párkrát jsem je ve staré instalaci viděl a poprvé jsem dost koukal.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana