Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?

<< < (3/3)

Jiří Schwarz:
Vyjádřil bych se podobně jako "zkušený praktik" Honza Franěk - elektroinstala ce stará přes 50 let se dá provozovat, ale jakmile tam budete chtít "přidat" nějaký výkonnější spotřebič, rozšířit okruhy,... je to problém jak na starou instalaci napasovat něco nového a alespoň v základních věcech se vejít do požadavku aktuálně platných norem.   

Josef Křemen:
Na 90% přívod do bytu AYKY 4x6 (možná 4x4) a bytě také hliník. Samozřejmě, v posledních 20 letech mohla proběhnout rekonstrukce společných částí a to se většinou měnil přívod do bytu za 4x6 až 4x10. I jako laik poznáte hliník a měď.
Počítejte z nejhorší variantou - z celkové ceny bytu v Praze je cena za novou elektroinstala ci pakatel, samozřejmě od elektroměru.

Jan Franěk:
Opravdu nemá cenu řešit jaké by tam mohli být použité kabely, nebo vodiče. Daleko důležitější je vlastní stav té instalace a jak je využitelná vzhledem k dnešním požadavkům na vybavení domácnosti spotřebiči a v neposlední řadě i na bezpečnost.
Z tohoto pohledu je úsměvné řešit jestli je přívod 4x6, či 2x6 al, nebo jestli tam jsou CYR, nebo AYKY kabely, či vodiče AY v trubkách.
Nezapomeňte také na jističe, které mohou být klidně i zarezlé a fungovat jen jako vypínače, nebo naopak byly dlouhodobě přetěžovány  a jejich vybavování bude otravovat každý den uživatele bytu. Něco podobné jsem řešil zrovna v jednom paneláku v Kutné hoře těsně před vánoci.

 