Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?

(1/2) > >>

bebo:


Lze při rekonstukci elektroinstala ce na TN-S nějak využít kabel CYKY 4x4J?

Dostalo se mi do ruky 25 metrů a je mi líto kabel nechat ležet.

Dům už mám kompletně předělaný na TN-S a zbývá dodělat přívod do samostatně garáže, kde budou jističe 3x16, 1x10 a 1x16.

Patrik Dedík:
Vyuzit ho na privod urcite nejde. Nedodrzany min. prierez PEN. Bud 5x4, alebo 4x10. Tento kabel pouzite na nejaky stroj resp na 400V zasuvku, 4 kolik, aj ked tam by som tiez radcej videl 5x a N nezapojene.:)

Jirka Š. Svejkovský:
Jediné využití pokud nemáte ten motor, je nařezat na půlmetrové kusy a používat jako ochranu před nepřizpůsobivý mi.

Zdeněk Friedrich:
4x4 tak leda na pomlázku. Na uvedený účel 4x25. (dance)

Rozvodak:
To je tak na motorovou zasuvku pro cirkularku, jinak uplne na houby.
Pokud je rec o rekonstrukci tak ani na tu ne. Zkuste to dat do bazaru, treba si to nejakej patlal koupi.

Nebo oloupat a navstivit nejblizsi sbernu, davaji 130,-/kg. Treba bude na lahvace.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana