Jsou nějaké změny v kreslení spojů ve schématech?
Ižák Ctibor:
Zaujímalo by ma aj koľko druhov schémat sa vlastne v súčastnosti používa.
Poznal som schématá:montážne, blokové, líniové, jednopólové,možno aj iné, momentálne si nespomeniem. Robil som zapojenie rozvadzača aj podľa "schématu! ktoré neviem ani pomenovať. Pracovalo sa mi s tým celkom dobre. Podstata bola v tom,že v exceli boli vypísané v jednotlivých stĺpcoch pozície a popis vývodu, označenie kábla, žíl v kábli, pozícia v rozvadzači(istič č., chránič, relé sada,prípadne vstup-výstup do počítača atď. )
Akými druhmi schémat sa ešte stretávate?
Jirka Š. Svejkovský:
Myslíte svorkové schéma?
IM:
Citace: Ižák Ctibor 03.02.2017, 10:24
Akými druhmi schémat sa ešte stretávate?
Často používané schéma je: Žádné. Montér se chlubí, že to umí zapojit bez schéma. ;D
Jiří Schwarz:
Citace: Ižák Ctibor 03.02.2017, 10:24
Zaujímalo by ma aj koľko druhov schémat sa vlastne v súčastnosti používa.
Poznal som schématá:montážne, blokové, líniové, jednopólové,možno aj iné, ...
Zkusím vám oskenovat kousek schématu zapojení zabezpečovacíh o zařízení na železnici... Jak se vám bude líbit...
raj:
Citace: Ižák Ctibor 03.02.2017, 10:24
Zaujímalo by ma aj koľko druhov schémat sa vlastne v súčastnosti používa.
Poznal som schématá:montážne, blokové, líniové, jednopólové,možno aj iné, momentálne si nespomeniem.
Akými druhmi schémat sa ešte stretávate?
Tohle dělení jsem zavrhl jako zastaralé.
Pochází z dob reléové logiky, kdy byla funkce zařízení "zadrátovaná".
S nástupem PLC se svět změnil a ze schematu stejně nelze funkci vyčíst.
Dělím schema na fuknční celky.
Např. jeden pohon - jeden list. Jak silovina, tak ovládačka či komunikace.
První číslo přístroje je číslo listu. Tak i bez dokumentace údržbář v rozvaděči pozná, že k jističi 5FA1 patří stykač 5KM1, měnič 5GU1, motor 5M1, svorky 5X1, 5X2, 5X3 a kabel 5W1.
A to vše ev. najde v dokumentaci na listu 5.
I při projektování mám snadnou kontrolu, že nic nechybí.
A mám pokoj.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana