Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
Kutil-Tim:
(poklona) všechny, vyskytla se předemnou koupelna, kde bych potřeboval umístit zásuvku a vyp. mezi umyvadlo a pevnou stěnu sprchového koutu. Už jsem řekl majiteli, že to tam nelze dát, ale pořád nad tím přemýšlím. Ono totiž jiná možnost neni.
Jak je brána zona u sprcháče, když zrovna ta stěna není otvírací - ale není až do stropu?
Luboš Felenda:
Dle mého názoru, tak jak je to namalováno a aby to bylo v souladu s ČSN nelze.
Martin Psota:
Dle ČSN je to stále zóna 2, tudíž nemůžeš. 8)
Jan Franěk:
Aby bylo možno správně odpovědět, máme málo informací.
- jak daleko je zásuvka od vany?
- jak vysoko a daleko je zásuvka s vypínačem od hrany umyvadla?
- skleněná zástěna je jak vysoká a je pevná, tedy pevně instalovaná a "těsní"?
- jaké jsou rozměry sprchového koutu?
- sprchová hlavice je pevná, nebo pohyblivá?
Pak můžeme odpovědět ;)
Vít Rotrekl:
Správné otázky od Honzy Fraňka.
Když budu předpokládat, že od vany to vyjde. Tedy bude to na vzdálenější hranu umyvadla více než těch 60cm, aby tam "od vany" nebyla zóna 2. Tak u sprchového koutu, žádná zóna 2 není, tedy nakreslená v půdorysu. V pohledu z boku je zóna 2 nakreslená jen poloměr 120cm, který se "zalomí" okolo kraje pevné příčky.
Nebo je chyba v 7-701 ed.2?
Takže já jsem tak 80% přesvědčený, že by to mohlo vyjít a ta zásuvka by tam být mohla. Ale opět je tu otázka, kterou jsem položil v podobném tématu nedávno.
Je skleněná zástěna považována za pevnou příčku?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36788.0.html
Navigace
[0] Index zpráv