Starší motor 160kW, 2990ot/min od Siemens, pohání ventilátor. 1)
Spouští se však velmi zvláštním způsobem. Nejprve se roztočí na přibližně 400 ot/min (cca 2 sec). Pak začne hrozně vrčet a vibrovat (asi 8-12 sec) a přitom zpomaluje. 2)
Jeden z motorů dosáhne cca 10 ot/min (aktuálně po opravě), druhý shodný na 170 ot/min. Následně se ozve rána 3)
a motor se normálně během 15 vteřin rozeběhne na plné provozní otáčky 2990 ot/min.
Zdá se vám to normální? 4)
Bohužel jsem zatím neviděl více než tento divný motor. Snad se mi podaří zjistit jak je zapojen v rozvodně, což nyní netuším. Nicméně dle obsluhy to tam takhle frčí už léta...
Nesetkal se někdo z vás s podobným problémem?
Vše již bylo řečeno, proto jen malé shrnutí:
1) Neznáme napájecí napětí a štítkové údaje motoru
2) Při napětí 400 V je In motoru 280 A. Zřejmě bude spouštěn Y/D. Při režimu Y se motor rozběhne, ale může mít vypálené kontakty, anebo propálená spojka do Y. Začne běžet na 2 fáze to jsou ty vibrace a ztráta otáček
3) Následuje rána způsobená dvojím efektem. První je hmotnost stykače cca 500-630 A. druhá je obrovský záběrový proud cca 800 A s doprovodným efektem, kdy se třepe i rozvaděč
4) Není to normální a měl by to vyřešit provozní elektrikář, pokud je vůbec k disposici a má zkušenosti s motory a se pouštěním Y/D. Je to poruchový stav.
Pokud je pohon v "bordelu", tak žádná diagnostika a vibrotechnika nemůže zlepšit stav.
V různých firmách se setkávám s elektrikáři, kteří mají ze stykačové kombinace Y/D doslova hrůzu. Nastavení času u časového relé, anebo seřízení mechanického blokování stykačů Y/D je španělskou vesnici. V mnohých firmám ale žádní elektrikáři již nejsou a střídají se různé externí firmy. A to může být i případ příkladu, kdy se to tak léta blbě rozbíhá a všichni si na to zvykli.