Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 24.01.2017, 17:53 » |
|
U PRE si s hlavním jističem před elektroměrem neškrtne ani S CHRACK ani EATON. Ale jo. Eaton rada Xeffect, znacena FAZ je povolena. Xpole PL6-7 se nebude na prihlasce od 1.2.2017 akceptovat, nedojde k montazi elektromeru/ preplombovani. Schrack je uplne zakazan.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #21 kdy: 24.01.2017, 18:12 » |
|
Tak mě napadá, jestli to nesměřuje k tomu, že jistič před elektroměrem zmizí. Elektroměry umí měřit proud, stačí jenom doplnit spínací prvek, upravit software a je klid. Změna rezervy se pak dá udělat i dálkově.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 24.01.2017, 18:25 » |
|
Tak mě napadá, jestli to nesměřuje k tomu, že jistič před elektroměrem zmizí. Elektroměry umí měřit proud, stačí jenom doplnit spínací prvek, upravit software a je klid. Změna rezervy se pak dá udělat i dálkově.
Elektromery AMM s dalkovym odpojovacem jiz existuji. Uz to staci nasypat do site.. Nejspis to tak jednou bude, az dalkove odecitatelny elektromery vytlaci klasicky digitaly, hdocka a ferrarisy. Minimalne to zpocatku bude mocny nastroj na zjistovani neopravneny distribuce u maloodberu, kde se to prekracuje dost. U velkoodberu uz snad vsude jsou Xky s antenkou.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #25 kdy: 24.01.2017, 19:31 » |
|
U velkoodberu uz snad vsude jsou Xky s antenkou. Jo, je to už všude.....jsou tam desítky hodnot co tam jdou zjistit...ani všechny je zatím netahají. Prakticky malý PC na vstupu podniku,nemocnice a pod.... Dá se tam pohodlně zistit, jak se v podniku dělá, kdy je oběd ,jak jede noční a pod.... Ne jen čísla pro energetika.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 24.01.2017, 19:54 » |
|
Milane, co že se ti nezobrazuje?
Vnitřní impedance jističe, a jak tak koukám ty ji tam také nemáš, zapoj několik těch posledních malých jističů za sebe a furt budeš mít ty samé údaje jako za prvním?
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 25.01.2017, 07:31 » |
|
U PRE si s hlavním jističem před elektroměrem neškrtne ani S CHRACK ani EATON. Jen doložím jejich prohlášením. Ale jo. Eaton rada Xeffect, znacena FAZ je povolena.
Tak, tak. To jsou poslední informace
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 25.01.2017, 14:19 » |
|
... vnitřní impedance jističe tam opravdu není.
Samostatnú impedanciu ističa v Sichri ani nenájdete. Zahrnutá tam ale je v Zsv ako impedancii poruchovej slučky vypočítanej z vedení a príspevkov ostatných prvkov obvodu. Pri zanedbateľnej impedancii vedenia (náznak kábla ) tam bude vidieť aj rozdiel medzi LTN a LPN.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #32 kdy: 25.01.2017, 14:39 » |
|
Co máte za verzi? Dal jsem do vývodu jeden jistič LTN-16B a na konci se mi ukázalo 6,62 mOhm. Dal jsem tam dva stejné za sebou a hodnota na konci se změnila na 13,2 mOhm.
To přesně odpovídá i katalogovému údaji.
Žádný další prvek, ani kabel jsem tam nedal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|