..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Rudolf Parisch:
...v připojovacích podmínkách pro Elektrokotel Protherm Rejnok 15 kW jsem našel v doporučených podmínkách připojení,že mám kotel odjistit jističem 25 A a připojit kabelem o průřezu žil 2,5 mm ...pokud si ale spočítám proud ( I = P/U vyjde mi proud 37,5 A a pokud budu počítat s tím co nás ve škole naučili (tj každý milimetr mědi snese 8 A )...zdají se mi tyto podmínky nereálné ...jsem dlouho ze školy nebo nám výrobce věší nosy na bulík? :)
Petr Doležal:
Zřejmě jste 15 kW podělil 400 V a vyšlo vám 37,5 A. To je ale špatný výpočet, zapomněl jste ještě dělit odmocninou ze 3.
Jednoduchý výpočet, kdy se vyhnete odmocnině ze 3 je : 15 kW dělit 3 =5 kW na fázi a dále dělit 230 V = 21,7 A. Nejbližší vyšší jistič 25 A.
Jaroslav Hasala:
Ten přívodní kabel bych použil raději CYKY 5Cx 4, CYKY 5Cx 2,5 nemusí pro jištění 25A vždy vyhovovat, je to na hraně...
Jan Šlosárek:
Nechápu proč hledáte nesrovnalosti v připojovacích PODMÍNKÁCH výrobce,potažmo dodavatele? I následná revize na ně musí brát ohled !
Jaroslav Hasala:
Kabel CYKY 5Cx 2,5 bych bral jako minimum, zřejmě to tak nějak bude napsáno i v připojovacích podmínkách výrobce.
Při revizi je nutné zohlednit nejen připojovací podmínky výrobce, ale také např. způsob uložení přívodního kabelu, dovolené úbytky napětí, impedanci poruchové smyčky atd.
Kabel CYKY 5Cx 2,5 tomuto nemusí vyhovovat, proto bych raději použil CYKY 5Cx 4.
Pro jistotu ;)
A nebo to předem důkladně spočítat...