« Odpověď #18 kdy: 13.01.2017, 15:43 » |
|
Pokud jako RT potvrdíte formlulář o vydání zprávy o revizi el. instalace, potvrzujete svým podpisem, že je vše v souladu s platnými připojovacími podmínkami, zak jak je ve formuláři jasně uvedeno. http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/formulare/formd20161201_potvrzeniovydanizpravyorevizielektrickeinstalace_web.pdfKdyž bude odběrné zařízení co do BEZPEČNOSTI v pořádku, nemůže vás nikdo řešit na SÚIP, za nedodržení přesných rozměrů k osazení elektroměru. To je jen výkřik do tmy, se kterým by distributor nikde neuspěl. Pokud je ale shledáno zapojení, které je v rozporu s bezpečností, to je pak jasný problém a RT na to může samozřejmě dojet. To samé je Jirko s absencí chránička na kabelu, která má znepříjemnit případný záměr černého odběru. Co do bezpečnosti je opět vše v pořádku. Přesně tak. Jen doplním, že odevzdat revizi s tím, že odpovídá bezpečnosti a ne připojovacím podmínkám pro mě znamená, že naštvu zákazníka a tím o mě bude rozhlašovat samé nepěkné věci. Objednal si mě na úspěšné jednání s distribucí. Proto, jak jsem psal výše posoudím stav na připojovací podmínky a - při drobném nedodržení podmínek doporučím přítomnost "paní domácí" - při závažném nedodržení podmínek zjednám nápravu já, nebo elektromontážn í firma která to přehlédla - při závažném nedodržení podmínek a neochotě investora investovat do nápravy se otočím a s přáním pěkného dne odcházím- bez fakturace za ztracený čas a cestu O bezpečnosti a dodržení ČSN zde záměrně nepíšu - to je samozřejmost p.s. V našem regionu jsou technici distributora rozumní lidé a je s nimi domluva pod sklo ale na nové odběrné místo už neosadí a na hliník v paneláku také ne
|
|
|
Zaznamenáno
|
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #19 kdy: 13.01.2017, 16:45 » |
|
Mirku, já si nedovedu představit, že bych si např. u nás v Podbořanech uzavřel smlouvu s PRE Pavle, to mne mrzí, ale já za tvé představy asi nemohu :-) Kdo ti brání mít třeba RWE, či Innogy nebo jaxeto píše? Já si třeba plyn od nich přesunul k E.ONu. Přesně jak píše pan Hruda, distributoři jsou v republice jen tři pokud vím a obchodník s elektřinou do toho nemá vůbec co mluvit. Vše musí být podle připojovacích podmínek anebo se domluvit s tím kdo to bude montovat.
Nikdo nehovoří o připojovacích podmínkách. To si může každý z těch stávajících stanovit své. Bavíme se o revizi elektrického zařízení, ne o kontrole připojovacích podmínek konkrétního dodavatele, ne?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 13.01.2017, 17:03 » |
|
Ne? Jak zní otázka? Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 13.01.2017, 18:07 » |
|
To je mi zase debata. Je treba si uvedomit k cemu revize odberneho mista slouzi a komu jde do rukou. Pravdou je ze se kontroluji bezne elektrotechnic ke normy ale zaroven shoda s pripojovacimi podminkami danneho distributora. Pokud monter zjisti zavaznou zavadu, zivotu nebezpecny stav atd., elektromer neosadi. Kdyz zjisti podstatnou neshodu s pripojovackama, taky neosadi. Navic poda hlaseni na onoho RT podniku, ten se s nim nasledne nejak vyporada. Svete div se, funguje to dobre hlavne proti tem co to pisou od stolu. U PRE maji ucinny system, par pruseru a dostane na pul roku zakaz delat v nemereny casti. Neni revize jako revize. To by mohl elektromer viset na hmozdince s lignatovou podlozkou, kdyz by podminky distributora byly tak nedulezite. Proste neco chcete od rozvodnych zavodu, tak proto logicky neco musite udelat, nebo vam proste nevyhovi. A pokud RT nechce na neco vystavit revizi, tak to ma nejaky opodstatneny duvod! V tomto pripade nechce byt minimalne za hnupa, pred kolegy z rozvodnych zavodu se kterymi dlouhodobe spolupracuje. Je lepsi si drzet cisty stit
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #24 kdy: 13.01.2017, 18:10 » |
|
Není. Neexistuje nikdy a nikde žádný objektivní důvod k nevydání revize. Teď koukám, kolik je v té odpovědi negací, tak si to přeberte, jak chcete. To je samozřejmě pravda. Jenom pak vysvětlujte zákazníkovi, proč nemá hodiny.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 13.01.2017, 18:20 » |
|
To je samozřejmě pravda. Jenom pak vysvětlujte zákazníkovi, proč nemá hodiny.
No právě. Za debila je pak vždy hlavně revizák. TO Rozvoďák: PRE je PRE. Stát ve státě. Má své specifické podmínky, které se výrazně liší od ostatní dustribuce. Např. u ČEZ může do neměřené části hrabat každý jouda, který zavolá na 3x840 a nahlásí, že odstraňuje poruchu např. na jističi před elektroměrem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 13.01.2017, 18:27 » |
|
No právě. Za debila je pak vždy hlavně revizák.
TO Rozvoďák: PRE je PRE. Stát ve státě. Má své specifické podmínky, které se výrazně liší od ostatní dustribuce. Např. u ČEZ může do neměřené části hrabat každý jouda, který zavolá na 3x840 a nahlásí, že odstraňuje poruchu např. na jističi před elektroměrem.
To mate velkou pravdu. Ale je jen otazkou casu nez si zavedou podobnej system. Nemyslete si, oni se distributori umi inspirovat mezi sebou. A hlavne je dnes trendy vse zprisnovat.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #28 kdy: 13.01.2017, 18:33 » |
|
Např. u ČEZ může do neměřené části hrabat každý jouda, který zavolá na 3x840 a nahlásí, že odstraňuje poruchu např. na jističi před elektroměrem.
Nemystifikuj! Dneska se volá 800 850 860!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #29 kdy: 13.01.2017, 19:01 » |
|
U revize elměráku bezpečnost bez diskuzí! Musí být, ale třeba místo pro elektroměr, bylo menší, protože byli samé 1 fázové v jedné skříni.Napsal jsem revizi a pak mě volá technik co došel osadit elektroměr, dojel jsem a on řekl že ho tam nedá. Já mu řekl, že pokud já ho tam dám, tak to zablomuje.... domluva jasná!! Já ho tam dal, on ho zablomboval a vše OK a odešel....I tak se dá rozumně domluvit, aby se nemusel elměrák o 12 -1 fázových elektroměrech měnit!
I rozumní lidé jsou u distribuce.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #30 kdy: 13.01.2017, 19:16 » |
|
Nemystifikuj! Dneska se volá 800 850 860!
Já to správné číslo nepsal schválně, aby tam nevolal každý jouda. Teď jsi nám všem dokázal, že jsi znalý, ale je potřeba si položit otázku, zda je to dobře vykřičet do světa To mate velkou pravdu. Ale je jen otazkou casu nez si zavedou podobnej system. Nemyslete si, oni se distributori umi inspirovat mezi sebou. A hlavne je dnes trendy vse zprisnovat.
Tak z toho strach opravdu nemám. ČEZ jsou sto let az opicema. Např. integrované HDO v elektroměru je ve velkém nedohlednu. Kde je inspirace? V řiti Osobně jsem rád, že nemám co k dočinění s PRE. Nemám rád, když ze mě debil dělá debila a v případě PRE jistě všichni víme o čem mluvím.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #32 kdy: 13.01.2017, 20:06 » |
|
Já bych ČEZu teď nechal minimálně 100 (nebo x) dní klid, po té co se rozdělili, je tam chaos, zmatek a binec. Sice to moc nechápu, ale jsem chápající. Ať nejdřív vyřeší termíny osazení elektroměru (dřív hodiny, teď týdny), pak by byl fajn nějaký infosystém pro RT, aby stíhali změny v přístupu k ER ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.01.2017, 23:06 » |
|
V tomto případě mi to u vás připadá dokonalé zase až moc. Chybí mi definice toho samotného objektu. Pokud bude mít dům tři patra a bude prošpikován elektroinstala cí, přičemž revizní zpráva bude tvrdit, že veškerá elektroinstala ce je jen jeden okruhový rozvaděč osazený jen hlavním vypínačem, nelze toto tvrzení v revizní zprávě nijak rozporovat. Je to tak, za jednou prípojkou sa môže skrývať aj rozsah pre revíziu za pár tisíc €. Pravda v praxi je ale zatiaľ taká, že ani ja, ani nikto o kom by som vedel, žiadnu kompletnú revíziu na žiadny samotný objekt ešte nevydal, vždy len na prípojku. Aj keď ich snahu vedieť čo pripájajú chápem, snaha ešte nemusí byť zákonný nárok. To by mohli za chvíľu rovno žiadať počas doby pripojenia aj periodické. Ak žiadateľovi z tohto dôvodu niekedy správu vrátia, požiadam ich o vysvetlenie PP. A nebolo by to ani prvýkrát čo tam osobne zavolám, alebo rovno zájdem, zatiaľ mám s ich technikmi len pozitívne skúsenosti. Na druhej strane by som mal dosť veľký problém potvrdiť tlačivo distribútora o zhode zariadenia s PP, tu súhlasím s vašim názorom z príspevku#13. Navyše by to aj tak bola len časť PP obsiahnutá v PD, na ostatné PP nemá RT žiadny dosah, v tlačive ich však potvrdí en bloc. Robiť z RT ručiteľa v cudzom rybníku nie je šťastný nápad, je to len zbytočné domotanie rozdelenia kompetencií, práv a povinností zmluvných strán. To by chcelo písomne požiadať distribútora o vysvetlenie a oporu v právnych predpisoch pre takúto požiadavku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|