Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Petr Ur:
Cívka třífázového stykače (bulharský K16E 16A) který spíná 7 kW elektrickou patronu v akumulační nádobě, je připojena k bojleru (kvůli HDO), konkrétně na fázi a ochranný vodič. Zapojení funguje, ale je to z hlediska bezpečnosti v pořádku?
Jan Alin:
To záleží na tom, zda je to PE nebo PEN, zkuste to raději nakreslit a upřesnit kde je ten stykač, abychom věděli, čemu říkáte ochranný vodič.
Radek Červený:
Stykač při zapojení mezi L a PE sice MOŽNÁ bude fungovat, ale je to špatně. Cívka jako spotřebič se zapojuje mezi pracovní vodiče, tedy L a N.
Jak už ale uvedl kolega Alin, je možné, že zaměňujete vodič PE za vodič PEN. Proto by bylo fajn dotaz upřesnit a pokud je v instalaci i proudový chránič, zkontrolovat, z jaké části je zapojena fáze a z jaké části je zapojena nula.
Petr Ur:
Citace: Radek Červený 13.12.2016, 17:09
Stykač při zapojení mezi L a PE sice MOŽNÁ bude fungovat, ale je to špatně. Cívka jako spotřebič se zapojuje mezi pracovní vodiče, tedy L a N.
Jak už ale uvedl kolega Alin, je možné, že zaměňujete vodič PE za vodič PEN. Proto by bylo fajn dotaz upřesnit a pokud je v instalaci i proudový chránič, zkontrolovat, z jaké části je zapojena fáze a z jaké části je zapojena nula.
Bojler ke kterému je stykač připojen je zapojen na L, N, PE. Jako laik se možná zeptám hloupě, ale pokud by se jednalo o PEN vodič pak by byly k bojleru přivedeny pouze dva vodiče L a PEN. Je to tak? Každopádně nechám celé zapojení zkontrolovat odborníkem.
Radek Červený:
Citace: Petr Ur 13.12.2016, 17:43
pokud by se jednalo o PEN vodič pak by byly k bojleru přivedeny pouze dva vodiče L a PEN.
Nemusí to být pravidlem.
Citace: Petr Ur 13.12.2016, 17:43
Bojler ke kterému je stykač připojen je zapojen na L, N, PE.
Zapojení ovládačky stykače nemá prakticky nic společného s tím, jak jsou zapojené topnice bojleru.