Autor Téma: Lze připojit cívku stykače na L a PE?  (Přečteno 15666 krát)
Petr Ur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.12.2016, 10:38 »

Cívka třífázového stykače (bulharský K16E 16A) který spíná 7 kW elektrickou patronu v akumulační nádobě, je připojena k bojleru (kvůli HDO),  konkrétně na fázi a ochranný vodič. Zapojení funguje, ale je to z hlediska bezpečnosti v pořádku?
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.12.2016, 16:22 »

To záleží na tom, zda je to PE nebo PEN, zkuste to raději nakreslit a upřesnit kde je ten stykač, abychom věděli, čemu říkáte ochranný vodič.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.12.2016, 17:09 »

Stykač při zapojení mezi L a PE sice MOŽNÁ bude fungovat, ale je to špatně. Cívka jako spotřebič se zapojuje mezi pracovní vodiče, tedy L a N.

Jak už ale uvedl kolega Alin, je možné, že zaměňujete vodič PE za vodič PEN. Proto by bylo fajn dotaz upřesnit a pokud je v instalaci i proudový chránič, zkontrolovat, z jaké části je zapojena fáze a z jaké části je zapojena nula.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Ur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.12.2016, 17:43 »

Stykač při zapojení mezi L a PE sice MOŽNÁ bude fungovat, ale je to špatně. Cívka jako spotřebič se zapojuje mezi pracovní vodiče, tedy L a N.

Jak už ale uvedl kolega Alin, je možné, že zaměňujete vodič PE za vodič PEN. Proto by bylo fajn dotaz upřesnit a pokud je v instalaci i proudový chránič, zkontrolovat, z jaké části je zapojena fáze a z jaké části je zapojena nula.

Bojler ke kterému je stykač připojen je zapojen na L, N, PE. Jako laik se možná zeptám hloupě, ale pokud by se jednalo o PEN vodič pak by byly k bojleru přivedeny pouze dva vodiče L a PEN. Je to tak? Každopádně nechám celé zapojení zkontrolovat odborníkem.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.12.2016, 18:23 »

pokud by se jednalo o PEN vodič pak by byly k bojleru přivedeny pouze dva vodiče L a PEN. 

Nemusí to být pravidlem.

Bojler ke kterému je stykač připojen je zapojen na L, N, PE.
Zapojení ovládačky stykače nemá prakticky nic společného s tím, jak jsou zapojené topnice bojleru.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.12.2016, 18:41 »

Nejhorší je, když nějaký "dobrák s bujnou fantazií" někam nasadí centrální proudový chránič, k tomu nějaké nestandardní blokování pomocí spínané fáze a třeba to vyjde jako nutnost zapojit stykač mezi L a PE, protože mezi L před chráničem a N za chráničem to dělá problémy...
Ale to nechci tvrdit že to tak má tazatel, to je jedna starší zkušenost  Pláč
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Ur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.12.2016, 19:28 »

Zapojení ovládačky stykače nemá prakticky nic společného s tím, jak jsou zapojené topnice bojleru.

 poklona  za odpovědi. Ještě připojím obrázek jak je zapojeno. Takto to funguje několik let, bohužel nevím kdo a proč to takto zapojil. Každopádně je to zřejmě na důkladnější kontrolu.


* DSC_1192.jpg (672.95 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 8066 krát.)
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.12.2016, 19:41 »

Tato malůvka moc nenapoví, není z ní patrné zapojení jistících a ochranných prvků. Nejlepší bude, když kontrolu svěříte do rukou odborníka.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Ur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.12.2016, 19:50 »

Tato malůvka moc nenapoví, není z ní patrné zapojení jistících a ochranných prvků. Nejlepší bude, když kontrolu svěříte do rukou odborníka.

Ano, to mám od začátku v úmyslu udělat. Jen to bude trvat než ho sem dostanu. Na základě vašich odpovědí radši nebudu el. vytápění do kontroly zapínat.  poklona .
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.12.2016, 21:50 »

Jak jednoduché... Stykač pouze "zopakuje" povel HDO, byť hodně netradičně...
Pravděpodobně tam pro ten bojler nebude chránič, to by asi lítal...možná 300mA. Ten by to vydržel.

Neznáme "parametry" objektu, takže nevíme jestli je možné ten stykač přemístit někam do rozvdače a ten mít ovládaný přímo z povelu HDO - ať už přímo, či přes relátko, to by jistě bylo lepší, neb pokud se nepletu tak v připojovacíh podmínkách distributorů, je že, přímo vodičem z HDO se může spínat pouze jeden spotřebič -> jeden stykač. Může být samozřejmě stykač čtyřpólový, přes který by šlo spínat trojfázovou topnou spirálu pro aku nádobu i bojler. Ale raději bych viděl pro každý z těchto spotřebičů svůj stykač...

PS: Ta AKU nádoba je na topnou vodu? Nebo je to nějaký "vodařský" bastl?
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Ur
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.12.2016, 08:17 »

Jak jednoduché... Stykač pouze "zopakuje" povel HDO, byť hodně netradičně...
Přesně tak :-)

PS: Ta AKU nádoba je na topnou vodu? Nebo je to nějaký "vodařský" bastl?

Ano, aku nádoba je na topnou vodu, primárně vytápěná kotlem na dřevo. Sama nádoba s patronou bastl není, elektrické zapojení zřejmě je :-)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.12.2016, 14:06 »

To Petr Ur: ted jsem to spise myslel hydraulicky. Nez z pohledu elektriky.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.12.2016, 18:40 »

Vodič PE je ochranný vodič -nelze jej použít jako pracovní. Fackovaci
Proč není zapojen stykač paralelně k bojleru? Pak by spínal i spirály v nádrži. Přidal bych před stykač přístrojovou pojistku, aby v případě poruchy stykače nebyl vypnut i bojler.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.