Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
Marek Zeman:
Jak máte nastavený Z-MS-16/3? Měl by být téměř na minimu, motor má In=10.5A a min. nastavitelná hodnota mot. spínače je 10A.
Neměl by k tomuto motoru být frekvenční měnič? Motor má termistor (PTC), je vyvedený v čokoládě ve svorkovnici. To je obvyklá výbava motorů pro provoz s FM, u motorů provozovaných na 50Hz je to vyjímka (zřejmě kvůli ceně). Podívejte se do dokumentace ventilátoru, jestli tam není provozní a maximální frekvence a nejsou menší než 50Hz.
Přepínání Y-D v tomto případě asi nepomůže. Pomohlo by, pokud by byl slabý přívod do rozvaděče, účinější by byl softstarter nebo frekv. měnič, uzavření sání by také mohlo pomoci, jak už bylo uvedeno přede mnou.
Pokud se podaří vyřešit rozběh a provoz s kmitočtem 50Hz, doporučuji využít vestavěný PTC a připojit ho k vyhodnocovacím u relé, které bude blokovat sepnutí stykače.
Pavel Lískovec:
Aktuálně zvažuji zakoupit: https://www.shopelektro.cz/frekvencni-menice,-elektricke-pohony/schneider-electric/softstartery/altistart-01-softstartery-pro-jednoduche-stroje-od-3-do-32-a/sofstartery-3f-380-415-v/schneider-electric-ats01n212qn-softstarter-pro-asynchonni-motor-ats01-12-a-380-415v-5.5-kw
Zvažuji správně ?
Martin Kurka:
Zejména v průmyslu je dobré 2x měřit a 1x řezat.
Jste zbrklý.
Nejprve je opravdu potřeba provést základní měření, jestli ten softstartér opravdu potřebujete. Takže zjistit, proč jistič vypadává a při jakém proudu.
Já to tipuji na 50% že nikoliv.
V průmyslu se řízený rozběh motorů do 10kW neřeší, pokud stačí rozběhový moment, nebo připojovací podmínky, startuje se napřímo.
A u takové filtrační stanice, která pracuje v prašném prostředí nebude zrovna vnitřek rozvaděče v rukavičkách. Tam dvojnásob platí, že co na zařízení není, nemůže se porouchat. A softstartér potřebuje daleko pečlivější údržbu a čištění od prachu než stykač. Přitom jistě četnost rozběhů ventilátoru bude tak 1 denně nebo 1 týdně.
Až zjistíte, že softstartér, nebo Y-D potřebujete, pak řešte druhý krok. Celý problém vám třeba vyřeší přenastavení dvou šroubků na servu Belimo a natočení stavítka na ochraně motoru. A za námahu při přemýšlení a trochu potu při měření proudu stojí za zjednodušení problému a vytěsnění instalace a budoucí údtžby softstartu z plánu prací.
Až se ukáže nezbytnost softstartéru, nechte si poradit od dodavatelů. Víte co potřebujete, jaká je technologie, čas rozběhu a změříte mezní proudy.
Výběr podle obrázku a základního prospektu je ošidný.
Vybral jste pro silovou otázku vhodný softstartér, dokonce má kickstart (boost). Ale má výstup o ukončení rozběhu tranzistorový a je otázkou, jestli tam někde máte 24V, abyste signál o ukončení rozběhu, přes vazební relé s cívkou 24V DC, dokázal převést na 230V pro Belimo. Jinak to znamená přidat zdroj 24V DC a to už bude jednodušší přidat časové relé spouštěné reléovým výstupem softstartu, který spíná za chodu motoru.
Prostě si musíte věc rozmyslet, proměřit a připravit a nejednat impulzívně.
Je zde spousta neznámých, jak udělat spouštění tlačítky, nebo signálem od technologie, jestli nevadí, že spouštěcí signály musí být 24V nebo bezpotenciálov é, jestli nebudou vadit nízké nebo vysoké teploty a softstart nepůjde použít...
A každý výrobce má něco odlišného i mezi řadami, co vám třeba sedne jako dětský zadelíček na nočník a ušetříte si pouhým výběrem softstartéru hromadu instalační a v budoucnu i servisní práce.
Za 1rok se už nikdo nebude ptát, kolik to stálo a jak jste se s tím namordoval, ale bude koukat jak to funguje a slouží, jak je to poruchové a jak se to dá servisovat.
ACEOF ACES:
V tomto případě, jestliže Z-MS-16/3 vypíná, tak jde podle mého názoru, buď o závadu nebo je ten motor přetížený. Je-li to možné, tak bych zkusil spustit motor se zavřenou klapkou a otevřel bych jí, až po tom co se motor roztočí na provozní otáčky.
Martin Kurka:
Tak, tak, i výrobce to požaduje.
Jistič tazateli nevypadne hned v nulových otáčkách, kdy má motor nejvyšší momentovou zátěž při překonávání setrvačné hmoty kola a zároveň má nejvyšší rozběhový proud (proud nakrátko). Vypadává až při určitých otáčkách. To znamená že je rozběh buď příliš dlouhý a příliš těžký (velké I2t), nebo od jistých otáček bere motor vyšší proud (a příkon) než jmenovitý. Vzhledem k tomu, že odstředivý ventilátor má zatěžovací charakteristik u kvadratickou, je druhá možnost pravděpodobněj ší.
Nakonec to tazatel má předepsaný postup přímo na fotkách co vyfotil a uložil si.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana