Lze použít podlahovou krabici v zemi jako krabici rozbočovací s wagosvorkami?

(1/4) > >>

DusanZ:
Riesim kam umiestnit rozbocovacie krabice pre jednotlive miestnosti/sekcie RD tak, aby neprekazaliy v interieri (nie je mozne zadlabat do steny) a bola v buducnosti mozna urcita variabilita elektroinstala cie a bolo mi doporucene pouzit podlahove krabice, ktore by som zalial do podlahy (polystyren + 5cm betonu) vo vstavanej skrini a prekryl povrchovou krytinou.
V tych by boliy jednotlive okruhy + privody z technickej miestnosti vysvorkovane wago svorkami.

Existuje take nieco a je to v poriadku z pohladu noriem a revizaka?

Patrik Mlynar:
Nuz, nie je to v poriadku, spoje vodicov maju byt pristupne kontrole a to ako asi uz miestni vedia, nie som za ordodoxny pristup k normam a predpisom. Pochybujem, ze to niekto tak projektoval alebo to aspon elektrikar odporuca.

Wago (prave Wago, nie cinsko polsky klon) je spolahlive, ale nahoda je svina. Vnutri vstavanej skrine, tak tam by vzhlad podlahy nemal vadit, urcite nezalievat betonom alebo urobit odnimatelny kryt nad tym. Ako prve riesenie odporucam navrhnut to inak, aj za cenu viac metrov vodica, za tych par eur to stoji.

DusanZ:
Ja som sa mozno zle vyjadril - tu krabicu praveze nezalejem z vrchu betonom, bude mat samozrejme normalny odnimatelny kryt, ako maju podlahove zasuvky, aby bola pristupna revizii a pripadnym zmenam zapojenia. Ani typ svoriek nie je dany, ide len o ten princip, ci moze byt v rodinnom dome ako rozbocovacia krabica pouzita podlahova krabica s odnimatelnym krytom - a ak ano, tak ktora.

Presiel som par elektro eshopov a moc mudry z toho niesom, pretoze klasicka modulova podlahova krabica ma malo vstupov na husie krky - museli by sme vylamat dalsie a krabice od Kopos-u su zase rozmerovo nevyhovujuce (hlboka a mala).

Narazil som este na takuto od schneider-a:
https://www.elektro-trutnov.cz/schneider-krabice-podlahova-ism-50320-plast-box-pro-624-p40340/

Vyzera, ze je to nejaky uceleny system, takze k nej asi spravny dekel a malo by to byt presne to co hladam, ze?

Jan Bocek:
Citace: DusanZ  02.12.2016, 19:29

Riesim kam umiestnit rozbocovacie krabice pre jednotlive miestnosti/sekcie RD tak, a

Existuje take nieco a je to v poriadku z pohladu noriem a revizaka?


Pokud dáváte tento požadavek projektantovi, anebo montážní firmě, tak se s tím poradí.
V podstatě lepším řešením je místo spojování využit v rozvaděči, kde jsou jističe. Ten rozvaděč musí být mírně rozšířený o svorkové pole. Dále je trochu větší spotřeba kabeláže.
Léta se takový bez krabicový systém instaluje.

Pokud chcete ale využívat krabice v podlaze, tak je nutné použit opravdu komponenty k tomu určené. Kompletní podlahový sytém na příklad nabízí OBO Bettermann. Stačí se podívat do katalogu. Na příklad krabice UZD 250 - 350 pro výšky 165-220

Problém vidím v usazení krabice do optimální výšky tak, aby podlahový zákryt byl realizovatelný . Dále i umístění krabice, aby byly v budoucnu přístupná.

Variabilita elektrické instalace je výhodnější, když je vše v rozvaděči. Dále je samozřejmostí označení všech vodičů, svorek a řádná dokumentace skutečného stavu. Pak to má pro budoucnost nějaký význam.

No, když spočítám náklady s podlahovými krabicemi a celou stavební pracnosti, tak mi lépe
vychází " vše v rozvaděči". Ale tam, kde náklady nehrají roli, tak je to řešení. Využíváme často v dodatečně budovaných konferenčních místnostech, kde je požadavek i zásuvek v podlaze a celého IT rozvodu.....

David Hruda:
Řešením je nepoužívat rozbočovací krabice, což je podle mého názoru dnes standardní postup.