Situacia : troma garazami prechadza kabel AYKY 4 x 4mm2, PEN + 3 x L.
V kazdej garazi je krabica, kde jedna faza odboci, cize garaz 1 pouziva len L1, garaz 2 ide na L2 ... Prierez PEN teraz neriesme, zaujima ma situacia s tym kablom. Istenie je jednofazove 25A a kazda garaz sa da vypnut samostatne, ma aj svoj podruzny elektromer.
Stav, ked po poruche v krabici ostanu stale 2 mostiky venceka pod napatim plus moznost napojenia sa na suseda a cierny odber, to sa mi akosi nepaci. Robila to firma na ziadost bytoveho druzstva, reviziu to samozrejme ma (stare to je tak 10 - 15 rokov).
Dalsia chutovka je ten istic 25A a rozvod potom pokracuje v garazi do jednofazovej zasuvky 16A a svetiel bez dalsieho istenia.
No a to mate ešte relatívne dobré...
U nás boli garáže smyčkované vodičmi 2x AY 6mm2 v krku PG29 ( popraskaný a deravejší než drenážne potrubie ) a každá garáž mala mať max 6A istič na všetko podla povodnej PD ( 25 garáži z toho 15 elektrifikovan
ých ) no ale kedže 6A bolo málo niekto mal 10,16 a niekto aj 20A istič..( každá garáž mala vlastný 1f elektromer Križík do 10A ale kedže skrinky neboli pod zámkom hrabal sa tam kde kdo )
Vodiče boli istené pred ER 25A poistkou DZ E27 .. Všetko bolo v poriadku až pokým to nevyhorelo od AC durky za garážou až po prechod prívodného káblu zo zeme AYKY-J 4x10 v dlžke cca 80m v zemi od ER
A ešte bola sranda keď som im ponúkol riešenie nového rozvodu od ER po jednotlivé Garáže..
Návrh:
Navýšenie Hlavného Ističa z 1f 25A poistky na 3x32A istič. ( garážmajstri so sústruhom na drevo a podobné srandy )
AYKY-J 4x35 od ER po Rozvádzač rozdelenia ( svorkonica )
Od tial AYKY-J 4x16 po garážiach ( podružné meranie kde istit každú garáž 16A ističom 1f )
Samozrejme že to neprešlo skrz cenu riešenia..
Tak to maju opätovné opravené podla pôvodnej PD miestnym "všetkomontérom" za fľašku