Pozor, nulový (světlemodrý) vodič je sice spojený se zemí někde na počátku, ale může se na něj dostat potenciál fáze, například při jeho přerušení.
Proto se považuje za pracovní (živý, nebezpečný) stejně jako vodiče fázové.
...
Velmi správně!
Těch možností je víc, kdy se na "modrém" může objevit napětí,
na modrý se nasahá 
- na "modrém" v ovládání blokovaných spotřebičů je fázové napětí přes cívku relé nebo stykače
- na modrém za chráničem při "vypadlém" chrániči může být indukované napětí z nějakého okruhu v souběhu
- za UPS je při napájení z vestavěného měniče zpravidla i na modrém nějaké napětí proti PE (zemi)
- na "modrém" v nejednom spotřebiči je fáze, protože byl výrobek proveden podle "francouzského" zapojení zásuvky...