Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?

<< < (2/2)

Jiří_Hrubý:
Ta funkce není založená na absenci fáze jako takové, ale na zjištění následného stavu. Doporučuji ke studiu katalogy.

Jan Pašek:
Pls připadám si poněkud méně chápavý! Pokud při uzavřeném el. okruhu vypadne jedna fáze motor čerpadla začne odebírat větší proud a následně dojde k vybavení spouštěče. Takhle jste to myslel?

Vít Rotrekl:
Ano, tak to bude...

Jan Pašek:
 (poklona)  za jasnou a jednoznačnou odpověď!