Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?

(1/2) > >>

Jan Pašek:

Je u spouštěče motorů PKZM01-4 vybavení při výpadku jedné nebo dvou fází Pls integrováno do spouštěče?

Pokud se musí koupit podpěťový modul na 400V viděl jsem fotku jen se dvěmi svorkami Pls jak se to zapojuje mě to hlava nebere.

Jirka Š. Svejkovský:
Všechny motorové spouštěče reagují na výpadek jedné fáze, žádný další modul nepotřebujete. Při výpadku dvou fází se stroj zastaví (opět nepotřebujete žádný modul).

Podpěťová spoušť se používá tam, kde potřebujete ochranu před opětovným zapnutím stroje po výpadku a následné obnově napájení (tedy všech tří fází).

Jan Pašek:
Jak tedy výpadek jedné fáze u výše jmenovaného spouštěče odzkouším?
Mám jej zapojený na 3 fáze přes nožové pojistky. Za spouštěčem je stykač a dále čerpadlo.
Pokud je spouštěč sepnutý, stykač rozepnutý a vytáhnu jednu nožovou pojistku měl by se dle mého názoru spouštěč vybavit ale ono se nic neděje.

Jiří_Hrubý:
A máte připojené čerpadlo a správně nastavenou hodnotu proudu?

Jan Pašek:
Citace: Jiří_Hrubý  01.10.2016, 14:39

A máte připojené čerpadlo a správně nastavenou hodnotu proudu?

Dle toho co píšete se výše zmiňovaná funkce odzkouší pouze v sepnutém stavu tedy pokud jsou uzavřeny obvody (SEPNUTý STYKAč) a já to tedy dělal chybně.