Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #18 kdy: 06.09.2016, 15:48 » |
|
Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou. No blbni. Ještě se tady toho někdo chytí Ale to zapojování v KPR bych chtěl vidět. Osobně bych to nezkoušel, bo bych se tutově během 10-ti minut zbláznil.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Baraton
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 06.09.2016, 16:03 » |
|
To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V...
V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat.
Tak je to originál krabice se svorkovnicí od výrobce, takže to asi nenahradím. Nechám to tedy přepojit v krabici pod tou originál krabicí od výrobce brány.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Baraton
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 06.09.2016, 16:05 » |
|
Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.
Hlavní přívod je veden v jiném 4x16mm kabelu. Ten zaměněný měl být hlavní přívod kdybych náhodou někdy v budoucnu přesunoval přípojný bod blíže domu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 06.09.2016, 16:49 » |
|
Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. Tip na video? A co takhle tip na nějakou soutěž na "Spojce"? Kdo to dokáže, nebude házet nářadí do kopřiv,...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #24 kdy: 06.09.2016, 17:04 » |
|
Tip na video?
A co takhle tip na nějakou soutěž na "Spojce"? Kdo to dokáže, nebude házet nářadí do kopřiv,...
To chcete, abych zase vyhrál a poslouchal ty keci, že jsem se jako projektant zbláznil? Víte, že si na mě co do práce se šroubovákem musíte dávat pozor! No vlastně i v piškvorkách, že?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #26 kdy: 06.09.2016, 19:57 » |
|
V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat.
Opravdu? Vím o několika spojkách které jsem dělal před více než 20 lety a kupodivu pořád fungují. Já se hloupě domníval, že právě proto se vyrábějí. Dále bych upozornil kolegy, že sádra není vhodná pro použití na instalacích venku. Bohužel dobře táhne vlhkost a nabývá, tak potkávám poté i rozpraskané, nebo vytlačené krabice z vlhkých stěn, betonových zdí a podobně. K tomu jsou určené jiné hmoty. Sice vím že šlo jen o vtipkování mezi kolegy, ale nerad bych aby se toho chytil nějaký laik, třebai s platnou 50tkou. S ostatním se přidávám. Existuje několik způsobů jak si s tímto poradit a většina už byla napsána. Vždy jde o konkrétní zkušenosti dotyčného elektrikáře a samozřejmě i o konkrétní situaci. Tedy pozvání zkušeného elektrikáře je na místě. Větší starost mi dělá možné přeznačování žil, nebo způsob rozdělení PEN, na PE a N Tak schválně
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 07.09.2016, 08:15 » |
|
Větší starost mi dělá možné přeznačování žil, nebo způsob rozdělení PEN, na PE a N Tak schválně Aká asi tak môže byť hodnota uzemnenia masívnej konštrukcie automatickej kovovej brány bez strojeného zemniča? Mám na mysli reálne existujúce hodnoty uzemnenie kovových konštrukcií v betónových základov namerané v praxi, u ktorých sa pri stavbe uzemnenie na funkčné či bezpečné hodnoty neriešilo (skleníky, prístrešky, zábradlia, ploty, brány a pod.).
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #30 kdy: 07.09.2016, 13:37 » |
|
Prostě se stalo a jak zde píší kolegové ...z většího na menší ano.
Předpokladem je ale vyhovující jištění. A přechod z menšího průřezu na větší bez problému (z citátu jakoby vyplývá, že ne).
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|