David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 15.11.2018, 19:48 » |
|
Jedině nechat u výrobce rozvaděčů (ideálně u toho, který dělal tento) nová "střeva", která by respektovala podmínky distributora vaše požadavky na okruhy... Zadarmo to ale nebude.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 15.11.2018, 21:23 » |
|
Anebo “sehnat” EM s integrovanym HDO...
To by byla výhra, ale u Eonu bohužel nelze.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 15.11.2018, 21:40 » |
|
To by byla výhra, ale u Eonu bohužel nelze.
A v Praze běžná věc, už někdy od roku 2002... dokonce gratis.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 16.11.2018, 08:42 » |
|
U E ONu krycí plech na elektroměr v elektroměrovém rozvaděči = ihned odchod techika bez zaplombování ! I když je s oknem! Nestrašte, asi jak kde. U nás s (ČB, ČK) s tím problém nemají (za poslední dva týdny 3x). Samozřejmě jsou raději, když je vše přesně podle požavků, ale ještě jsem (naštěstí) nenarazil na takového, který by u starého ER, kde se navyšuje hlavní jistič nebo přechází z D25 na D57 řešil to, že je tam krycí plech. Pravda ale je, že tam, kde je to hrozné nechávám měnit celý ER, když to jde. Ale třeba v bytovkách to nejde skoro nikdy...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 16.11.2018, 09:18 » |
|
Elektroměr musí být přístupný pro použití čtečky, která se musí přiložit přesně na určené místo.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #32 kdy: 16.11.2018, 11:11 » |
|
Nestrašte, asi jak kde. U nás s (ČB, ČK) s tím problém nemají (za poslední dva týdny 3x).
Nestraším, jen jsem 2x předělával revizi (u dvou domků), protože stávající elměrák měl tento kryt ! A zasahovalo se do něj! Navýšení. Dříve to bylo plombované a po opravě už tam nesměl být ten kryt! Technik jej neosadil plombami!! A odjel- dodal papír proč nezaplomboval byl znějící na závadu kryt na elektroměru!! JM kraj. Kryt jsem "vyhodil" a vše OK bez sebemenšího problému.Rozva děče asi 10 let staré!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 16.11.2018, 18:53 » |
|
Tak mě napadá trochu úlet myšlenka:
Rozbitý nebo zamčený hl.jistič (nebo proklemovaný v měř.č.) = vypnutý EM, jak ho EM odečítač odečte?
ČEZ má hodně digitálů s vestavěnou baterií, ten jde odečíst i když není napětí. Typy bez baterky, kde není napětí, posílá odečtová služba na distribuci na kontrolu. Odečítači jakožto neelektrikáři nesmí nahrazovat jističe! Proklemovaný jistič, může být řešen jako závada v instalci s nutnou nápravou vytýkacím dopisem, nebo neoprávněná distribuce s nedovoleným zásahem v neměřeném rozvodu bez vědomí distributora , tj. demontáž elektroměru a vypojení OM. Proklemovaný elektroměr vede k nehezkému zážitku až vás navštíví NTZ s PČR a dají vám "paletu".
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|