Autor Téma: Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?  (Přečteno 21843 krát)
Adam Deštěnský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.08.2016, 08:44 » Odpověď s citací

Situace je na obrázku. Tlustou červenou čárou je naznačen již realizovaný zemnící pásek a žlutou kovové plynové potrubí, které propojuje uliční rozvaděč s plynoměrem a budovu. Vede v zemi a těsně před domem pak vystupuje na povrch a přes chráničku prochází skrz zeď.

Kde je možné propojit plynové potrubí se zeměním?
Ideálně by to vyšlo do oné plynoměrné skříně (minimum kopání a problémů - tak jak je naznačeno tenkou přerušovanou červenou čárou),  ale koukám do ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na přílohu B, kde je to nakresleno a vidím, že se má plynovod připojit k zemnění za "izolační vložkou". Jak taková vložka vypadá a kde se umisťuje jsem zatím nezjistil, každopádně je toto řešení mimo, nebo myslíte že by mohlo být (jak zjistím tu izolační vložku) průchozí ?


* plyn.png (12.51 KB, 799x499 - prohlédnuto 8299 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.08.2016, 20:06 » Odpověď s citací

Izolační vložka bude "kus plastové trubky" který se nainstaluje mezi kovové. To bych se ptal spíše plynařů...
Osobně bych to uzemnil na vstupu do objektu za tou izolační vložkou.

Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
 - venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)

Normativní minimum bych viděl jako připojení vnitřní části na MEB.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.08.2016, 21:28 » Odpověď s citací

Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
 - venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.08.2016, 21:37 » Odpověď s citací

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Diky za upozorneni, to me nenapadlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2020, 17:54 » Odpověď s citací

Staré téma, ale myslím, že stojí za to dopsat, že:

zde zmíněná izolační vložka se podle toho, co jsem našel, nazývá "Izolační spoj" případně "Izolační spoj s bleskojistkou". Podívat se na to můžeme třeba tu: katalog(tečka)fastra(tečka)cz/kompaktni-izolacni-spoje/.

Název je zaveden v normě ČSN EN 12954 v bodě 3.31 jako "isolating joit" jinde také jako "Insulation joit".


Z dokumentu "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní a řešení pasivní protikorozní ochrany" společnosti RWE Gasnet (GRID_TX_G08_05 _04):

"LL Izolační spoje   Ke snížení podélné vodivosti potrubí a elektrického oddělení plynovodů od uzemněných zařízení, zejména RS a OPZ, se používají izolační spoje s integrovaným jiskřištěm. Rozmísťují se podle potřeby protikorozní ochrany a předpisů platných pro připojované zařízení, při dodržení ČSN EN 12 954. Izolační spoje se přednostně ukládají do země. Z důvodu kvalitnější konstrukce a jednodušší kontroly stavu ochrany proti elektrickému přepětí se výhradně použijí izolační spojky zámkového provedení dle DIN 30690-1, případně pro plynovody do 16 bar dle DIN 2470-1.,  v navařovacím provedení. Izolační spoje nesmí být umísťovány do míst, kde lze předpokládat působení sil, které by mohly porušit jejich pevnost nebo těsnost. Nelze-li volit jiné umístění, musí být přijata opatření proti působení těchto sil."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.03.2020, 11:29 » Odpověď s citací

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Aká PKO=Protikorózna ochrana je vybudovaná na plynovode to musí vedieť plynár=prevádzkovateľ plynovodu.Pasí vna PKO je iba izolácia potrubia,tá je na všetkých plynovodných potrubiach =má byť.Aktívna PKO sa buduje na diaľkovodných od ST Strednotlakých vyššie.Také potrubie vám do baraku nepôjde,Končí na Regulačnej stanici,prípadne niekedy aj v tzv.Antoníčku v plote,ale opäť iba niekde.Po plynomer je uzemňovanie vecou správcu=prevádzkovateľa.Ďalej je to asi podľa dľžky prípojky do budovy od Plynomeru.Takt iež by vyjadrenie mal dať ten kto ro buď kreslil a samozrejme ten kto to schvaloval.V budove za izolačnou spojkou by mali byť všetky kovové časti uzemnené podľa predpisov=noriem aj elektrikárskýc h.Tam už nie je o čom uvažovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 21 dotazů.