Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: David Hruda 12.08.2016, 13:41
Neplatí tabulka 101 jen v Německu?
Nene, je převzata z ČSN 34 7402, tab. 5.
Jan Alin:
Ta bude zrušená, neměla by se používat spíš ČSN EN 50565-1? Tam je to podle mých poznámek tab. 1, nemám momentálně přístup k normám abych to ověřil.
Edit: tedy ne že by to nebylo jedno, pokud vím, jsou ty tabulky stejné. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Alin 12.08.2016, 14:07
Ta bude zrušená, neměla by se používat spíš ČSN EN 50565-1? Tam je to podle mých poznámek tab. 1, nemám momentálně přístup k normám abych to ověřil.
Edit: tedy ne že by to nebylo jedno, pokud vím, jsou ty tabulky stejné. :)
Ano, je to i tam.
David Hruda:
(jednicka)
Zdeněk Friedrich:
Na tab. 5 z 34 7402 jsem myslel hned v úvodní otázce, ale připadalo mi to, jako že se jedná jen o jednotlivé kabely. Vzhledem k tomu, že už asi nic jiného nevyštracháme, tak tab.1 z ČSN EN 50565-1 použiju a uvedu max. vzdálenost 400.
Díky všem.