Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?

<< < (2/4) > >>

Rozmahel Vladimír:
Citace: Zdeněk Friedrich  12.08.2016, 09:07

....Na stavbě mě TDS pověřil kontrolovat elektro část....
A jak určil způsob kladení a uložení vodičů projektant?

Jan Alin:
Citace: Rozmahel Vladimír  12.08.2016, 12:14

A jak určil způsob kladení a uložení vodičů projektant?


Ve všech projektech, co jsem letos viděl, bylo napsáno od projektanta pouze něco ve smyslu, že instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a normami. Většinou si musí poradit montér přímo na místě, což je mnohdy docela průšvih. Ne že by elektrikáři nevěděli, jen nemají dost informací a ještě méně času.

Jirka Š. Svejkovský:
Taky postrádám smysl toho, abych uváděl v projektu, jak dlouhý kabel smí zůstat bez podpory. Od toho je seznam norem na začátku technické zprávy (kterou nikdo nečte, bohužel).

A co tohle (viz příloha)?

David Hruda:
Neplatí tabulka 101 jen v Německu?
NKT má v katalogu, že namáhání kabelu pro pevné uložení nesmí překročit 15N/mm2, nešlo by to použít?

Rozmahel Vladimír:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.08.2016, 12:58

...Od toho je seznam norem na začátku technické zprávy (kterou nikdo nečte, bohužel)...
A není to tak trochu mytí rukou Piláta Pontského?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana