Ide o RD, kde prívodný kábel je CYKY-J 5x16 cca 25m dlhý, istič B25 (nový) 10kA. Kábel je vo výkope údajne v chraničke. V dome chráničku vidieť. Do RE vchádza múrikom, RE je zapustená, javí známky korózie (vidieť oxidáciu) a tu som žiadnu chráničku nevidel (možno tam je?). Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm. Majiteľ sa sťažuje, že mu istič pravidelné 1-2 krát vypadne a to aj pri bežnej činnosti napr keď pozerá TV. Môže to spôsobovať práve nízky Riso?
Jestli je kabel v kuse, bez odbočky a měl jste odpojené vodiče kabelu L1, L2, L3 a N (vodič PE/PEN neodpojovat) ze svorek na jeho obou koncích, aby jste neměřil elektroměr a jiné připojené věci, potom podle mého názoru, ukazuje nízký izolační odpor na špatný stav kabelu, který může způsobovat až vypadávání jističe. Při měření pozor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vás, přítomných osob a zvířat.
|
|
|
Zaznamenáno
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #19 kdy: 09.08.2016, 17:51 » |
|
Pokud bude klikou vyrábět 1kV, pak by k ohrožení dojít mohlo. Dnešní izolmetry omezují proud na 1mA, takže pominu-li pád ze štaflí nebo nesprávné použití (nepočká na vybití), celkem nic nehrozí. Nedávno jsem si potřásl rukou s C.A. měřákem v okamžiku, kdy proti zemi dával 2,5kV. Jsem tu pořád a celý.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Juraj Hámorský
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 09.08.2016, 20:18 » |
|
Najprv som to meral bez odpojenia káblov. Samozrejme ako ste napísali došlo mi, že elektromer je pripojený. Preto som odpojil kábel na oboch stranách. Elektromer som rozplomboval, ešte mám nejaký čas, kým ho prídu zaplombovať. Odpor bol 0,12MOhm, ospravedlňujem sa, chyba pri písaní. Ale aj tak je to veľmi malá hodnota. Prístroj mám MEGGER MTF 1835 a môže merať Riso až 1kV. Skúsim tam dať 1kV a uvidím. Kľukový megmet nemám TO RADIM: ten súbeh spotrebičov by som vylúčil, v čas keď vypadol istič išla iba chladnička a TV, možno ohrev vody, bolo to cez deň žiadne svetlo (podľa slov majiteľa) Dnes mi povedal, že pred rokom alebo dvoma im udrel blesk buď do nich, alebo blízko a odišlo im niekoľko kusov elektroniky. Prepäťovku majú aj keď OBO, ale nejaký dobrák im zabudol dať pod svorku PEN vodič. Toto je už opravené. Ten blesk mohol poškodiť izoláciu, ale viditeľné to nie je.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #26 kdy: 10.08.2016, 09:10 » |
|
Dovolím si predikovat, že se bude kopat. Nedávno jsem řešil podobný případ u kabelu AYKY 240... Po odkopání jsme zjistili že byl na něm "kousek" ostrého kamínku a za 20 let se dostal do izolace onoho kabelu.... Také jsem měl podezření na spojku a podobně..nic z toho. To bych nikdy nevěřil, že se to může tak zarýt do izolace kabelu "samo".
|
|
|
Zaznamenáno
|