Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?

<< < (2/3) > >>

J Lhava:
Citace: Pekara Jiří  07.08.2016, 07:44

Projektant mi navrhl jako ochranu svodič přepětí ...
Na základě čeho vám ji navrhl? Je v projektu aspoň analýza rizika?
Kam vám ji navrhl? Je řeč o rodinném domě nebo fabrice nebo ... ?

Mimochodem 25 kA v provedení 3+0 => 75 kA x 2 = 150 kA => LPL II.
Což sice v rodinném domě být může, ale taky vůbec nemusí.


Citace: Lukáš Rotrekl  07.08.2016, 15:32

Pokud by stačil 12,5kA tak ...
12,5 kA v provedení 3+0 => 37,5 kA x 2 = ... to nestačí ani na LPL III/IV

Lukáš Rotrekl:
Pokud budu uvažovat, že je PE připojený na přímo, tak stačí...

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hlavatý.  07.08.2016, 20:24

...12,5 kA v provedení 3+0 => 37,5 kA x 2 = ... to nestačí ani na LPL III/IV

Není to 4x12,5x2 = 100? Bleskový proud vedou 4 dráty.

Milan Hudec:
Ano obvykle se to takto počítá.
Mějme ale případ kdy paralelně k PEN bude připojen zemní pásek.
Pak může nastat situace případ od případu.

Pekara Jiří:
Jedná se o bývalou hájenku, dá se říct větší rodinný dům o 8 pokojích. Bude využíván jako školící a rekreační středisko. Je umístěn v Beskydech tzv. na samotě u lesa. Projektant je bohužel na dovolené takže se ho nemůžu na jeho rozhodnutí zeptat.