Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Milan Hudec:
Zrovna pro takovou aplikaci není žádný svodič dost drahý.
Lukáš Rotrekl:
Ještě můžete zkusit najít v projektu dokument s názvem: Analýza rizika, Posouzení rizik, Řízení rizik, Management rizika.
V tom vás pak bude zajímat něco jako třída LPS a pospojování ve třídě pro LPS.....
Pekara Jiří:
Tak přepěťová ochrana je 1 a 2 stupeň, systém ochrany před bleskem LPS 3. Ale jak sleduji vaše názory tak asi zůstanu u návrhu projektanta. Je pravda že daná oblast je dosti riziková.
Jiří Schwarz:
Citace: Pekara Jiří 08.08.2016, 11:49
... systém ochrany před bleskem LPS 3. Ale jak sleduji vaše názory tak asi zůstanu u návrhu projektanta.
...
Buď zavřít oči a tvářit se, že jsem to neviděl (a raději tam nejezdit...) nebo bouchnout pěstí do stolu...
Bývalá hájovna na samotě, s 8-i pokoji, využívaná jako školicí středisko - to se musel někdo hodně snažit aby se vešel do LPL3 a stačil mu LPS3...
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana