Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?

<< < (2/2)

Verenavský:
Citace: Žvak Petr  15.07.2016, 13:36

CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC.

3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.

IM:
Citace: Milan Illek  15.07.2016, 11:44

A v čem je problém. V 3C snad není PEN?

Správně to mělo být:
A v čem je problém? V 3C není PEN.

Vít Rotrekl:
Citace: Verenavský  15.07.2016, 15:14

3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.


A vy víte Zs v místě připojení? Délku přípojky? Netvrdil bych striktně že to je OK.

Osobně mám taky o té 3x4 na 25A tršku pochybnosti... . hodil to někdo Sichru? Mě se nechce startovat pracovní počítadlo...

Jirka Š. Svejkovský:
Jo, při nejblbějším uložení snese 30A. U chatky se nedá předpokládat 25A trvale (pokud nepatří zemědělcům z Vietnamu),  takže v poho.

ACEOF ACES:
Jestli, v tomto případě, není kabel CYKY 3Cx4mm2 delší než 30metrů a je v pořádku, tak bych hned na jeho začátku přešel do TN-S, i v chatce a osadil bych proudový chránič/e.