Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
Verenavský:
Citace: Žvak Petr 15.07.2016, 13:36
CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC.
3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.
IM:
Citace: Milan Illek 15.07.2016, 11:44
A v čem je problém. V 3C snad není PEN?
Správně to mělo být:
A v čem je problém? V 3C není PEN.
Vít Rotrekl:
Citace: Verenavský 15.07.2016, 15:14
3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.
A vy víte Zs v místě připojení? Délku přípojky? Netvrdil bych striktně že to je OK.
Osobně mám taky o té 3x4 na 25A tršku pochybnosti... . hodil to někdo Sichru? Mě se nechce startovat pracovní počítadlo...
Jirka Š. Svejkovský:
Jo, při nejblbějším uložení snese 30A. U chatky se nedá předpokládat 25A trvale (pokud nepatří zemědělcům z Vietnamu), takže v poho.
ACEOF ACES:
Jestli, v tomto případě, není kabel CYKY 3Cx4mm2 delší než 30metrů a je v pořádku, tak bych hned na jeho začátku přešel do TN-S, i v chatce a osadil bych proudový chránič/e.