Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?

(1/2) > >>

Verenavský:
Známý koupil chatku u vody  s hl. jističem před elektroměrem B25A a s přívodem do chatky 3Cx4mm. V chatce je dvouplotýnkový vařič a světlo. Přívod je v PVC trubce udělaný v roce 2010.
Ptá se zda to má vykopat a nahradit 10mm2 Cu nebo mu stačí 6m2m?

IM:
A v čem je problém. V 3C snad není PEN?

Jirka Š. Svejkovský:
Kabel 3C: černá (L),  světlemodrá (N),  zeleno/žlutá (PE). Pokud je to správně zapojeno, do chatky vodič PEN nevede, můžete být v klidu.

Žvak Petr:
CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Žvak Petr  15.07.2016, 13:36

Měla by tam být 20A.


Proč?