Jak se měří flickr?
Petr Tobolík:
Trochu mi to připomíná můj příběh.
Analýza proběhla....vý sledky nelze vidět...zdroj nelze určit....ale okamžitě poslali fy co nabídla kompenzační rozvaděč, tedy investice cca 25 - 30 000...
Ani jsem netušil, že kompenzací se ošetřují motory okolo 1,5kW...
Ale nyní opět k věci:
Motory s měničem tam jsou....to je pravda...3-4ks a myslím, že málokdy jedou zároveň.
Dál je tam ještě trouba...cca 12kW.
To vše by mohlo působit problém...ale na druhou stranu reviduji pár objektů s větší zátěží a není problém....neb o ho nikdo zatím nezměřil.
Rozmahel Vladimír:
Pojem flikr je především rychlá změna v síti. To moc neříká. V praxi to znamená rychlé a krátkodobé poklesy napětí v závislosti na takové zátěži. Typicky elektrický katr, pila letí nahoru dolů vysokou rychlostí. Směrem dolů řeže a odebírá hodně, směrem nahoru je odlehčená a běží lehce. Pokud je v místě měkká síť, projevuje se to především mrkáním světel v rytmu pily. Stejně tak např. odporové svářečky které mohou svařovat např. v čase 0,2s proudem 1,7kA.
Distributor si většinou toto nechá měřit smluvní firmou.
Petr Tobolík:
Ano. Máte pravdu. Upozornění přišlo od majitelů RD, kterým údajně blikaly žárovky.
Opravdu by to řešil kompenzační rozvaděč? Jak se to vlastně řeší, pokud bude tzv. měkká síť? Není to spíš problém distributora?
ACEOF ACES:
Citace: Petr Tobolík 17.07.2016, 22:41
Může Flickr způsobit spuštěný motor?
...
Citace: Petr Tobolík 19.07.2016, 20:35
...
Dál je tam ještě trouba...cca 12kW.
...
Podle mého názoru může v tomto případě flickr způsobovat spíše řízení teploty té trouby cca 12kW.
Rozmahel Vladimír:
Černého Petra má ten, kdo rušení vytváří.
Vy jako odběratelé máte pro ochranu stanoveny tzv. standardy kvality dodávky. Mezi jiným je tam i flicker.
Distributor je povinen to řešit, jinak máte nárok na finanční kompenzaci do doby odstranění. Více ERU. cz.
Kompenzační rozvaděč je široký pojem, asi moc nepořeší...
Znám z praxe případ, kdy se flicker přenášel až do sítě 110kV. Odběratel investoval na doporučení smluvního partnera E.ONu miliony Kč, dvě vedení 22kV paralelně, obrovská baterie kondenzátorů od Simense spínaná bezkontaktně a výsledek byl stejně nulový.
Nakonec to vyřešila změna technologie výroby a pokles proudových rázů.
Finální řešení byla krize a mezinárodní firma skončila v insolvenci. Distributor si tak alespoň zdarma provedl posílení sítě 22kV.
Jestli by to rušení způsobovala trouba, nejspíš bude závada v el.instalaci.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana