František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2016, 10:48 » |
|
To je jedna z věcí co v normách není... Tady se musí uvažovat "selským" rozumem... Optika, pokud nemá v sobě něco železného (třeba nosný vodič) je nevodivá. Tudíž bude spíše kladena otázka na řemeslné uspořádání sítí a podobné situace.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2016, 11:30 » |
|
Když v těsné vzdálenosti optiky vznikne slušný zkrat, tak se může stát, že to pak může vypálit něco v rozvodně optiky.
Jak?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2016, 11:57 » |
|
Když v těsné vzdálenosti optiky vznikne slušný zkrat, tak se může stát, že to pak může vypálit něco v rozvodně optiky.
Že by ten zkrat dál přeneslo skleněné vlákno? Není náhodou sklo jedním z nejlepších izolantů? Víte vůbec, na jakém principu pracuje optika? Zřejmě ne.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Petr Longin
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 27.06.2016, 13:47 » |
|
Že by ten zkrat dál přeneslo skleněné vlákno? Není náhodou sklo jedním z nejlepších izolantů? Víte vůbec, na jakém principu pracuje optika? Zřejmě ne.
Jistě že. Tady nejde o tu elektriku, ale o to že při zkratu může začít hořet a to světlo s větší intenzitou se přenese dál. Znám sice jen jeden případ, kdy se to stalo a to byly kabely dopravního podniky se stejnosměrným napětím s delším časem vypnutí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.06.2016, 06:02 » |
|
Ale no táááááák!! Toto opravdu nebudu dál číst. Na pohádky už jsem asi opravdu dost starý.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.06.2016, 13:32 » |
|
Možná jste to nepochopily. Hoření bylo v zemi, ale intenzivní světlo zničilo na konci optických vláken elektroniku. Zkuste si třeba fotit Slunce digitálním fotoaparátem bez filtrů na delší čas. To tomu snímači asi moc neprospěje.
Ale chápeme.... Odstupové vzdálenosti jsou většinou pro bezpečnost osob, zvířat a věcí... Indukce, možnost zavlečení proudu, spojení kabelů nn a mn a pod... Něco na konci optiky odešlo za pár KKč...to je nic.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.06.2016, 14:25 » |
|
Optické kabely se navíc ještě zatahují do chrániček HDPE (Kopos Kolín).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.06.2016, 14:53 » |
|
Existuje jeden případ, (hoření v zemi). Krom řemesla, jsem byl v dobách minulých, u dobrovolných hasičů, cca 15 let. Za tu dobu, se naše jednotka, zúčastnila dvou lesních požárů. Nic horšího jsem do té doby nezažil. Požár se šířil na třech úrovních. 1) V korunách stromů. 2) Na povrchu. 3) Pod povrchem. Bylo nás tam 10 jednotek, profíci i dobrovolníci. Po třech hodinách zásahu, kdy se nám nijak moc nedařilo, dorazil tankový vyprošťovák, který projel tam a zpátky dvě brázdy, a teprve potom, se nám podařilo požár zastavit, a následně po pěti hodinách uhasit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|