Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2016, 16:46 » |
|
Tu pojistku tam nedáváte proti přetížení, ale proti zkratu. Pokud jen odhadnu zatížení 50 mA, tak tam bude pojistka 100 mA. Změřte zatížení a hodnotu násobte krát 1,5-2 a dostanete zaokrouhlenou hodnotu velikosti pojistky proti zkratu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2016, 09:30 » |
|
Spíše než tento odporový dělič bych jistil přívodní kabel. Také bych se zajímal o tepelné ztráty na R1, jak z pohledu dimenzování a chlazení R1, tak z pohledu vybíjení baterie. Dále bych řešil, zda vstup PLC snese 35V, když se oba potenciometry vytočí do krajní polohy. (Mimochodem, k čemu tam ten R2 vlastně je a proč místo něho není pevný odpor?) A také bych při nastavování zohlednil vstupní odpor PLC, který pravděpodobně nebude zanedbatelný - nenastavoval bych 5V naprázdno.
Přidávám se k tomuto názoru, že takto řešit zdroj +5V pro PLC je konina. Ale otázka byla jen na pojistku. Obvykle dáváme keramiku (SIBA) 10,3x38 mm v provedení gG
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
|