Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 29.05.2016, 21:26 » |
|
Měnil jsem v garáži zásuvku, omylen brnkl N přes PE a tak jsem šel ze zvyku nahodit chránič (garáž má svůj rozvaděč s chráničem), ale tentokrát zůstal natažený - el. nevypadla. Zkusil jsem tedy "déle" spojit N s PE a nic. Zkusil jsem totéž v domě (má také svůj rozvaděč s chráničem, který je pouze v garážovém rozvaděči připojen na přívod od elektroměru) a taky nic. Když na obou chráničích zmáčknu test, tak vybaví a odpojí el.
Šťourat do toho nebudu - budu zítra volat revizáka ať to proměří, ale neudělal jsem při zkoušení někde chybu, abych nevypadal jako ucho? Jediný, co si vybavuji je to, že před pár měsíci nám měnil technik z Eonu rozbitý elektroměr a cosi vykládal, že tam nějaký drát nebude zapojovat. Když elektrikář předtím montoval nový elektroměrový rozvaděč (jednosazba, takže jen vstup a výstup), tak použil na propojení prvního rozvaděče 4žílový kabel a omotal ho ještě žlutozeleným stejného průřezu (cca. 10mm2).
Mohl ten technik odpojit nějaké uzemnění nebo něco zásadního pro funkci chrániče?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2016, 22:01 » |
|
Proudový chránič reaguje na spojení PE a N pouze v případě, že někde probíhá odběr - posílá cizí proud přes N zpět do zdroje. Třeba u jiného okruhu.
Pro vás, jako laika je nejjistější test tlačítko na proudovém chrániči.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2016, 22:29 » |
|
Co píšete je hloupost. I při odpojeném "uzemnění" naměříte proti PE napětí, z různých důvodů. Odpojený ochranný vodič lze odhalit pouze měřením impedance, tedy úbytku napětí při vhodném zatížení. Voltmetr je vám celkem k ničemu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2016, 23:03 » |
|
Říkal jsem si, že asi je potřeba nějaký odběr, tak jsem v garáži měl v zásuvce rádio a svítily min. 2 18W trubice zářivek (je to vše přes chránič). Po jednom stisknutí testu na chrániči (a znovu natáhnutí) a spojení N s PE chránič vypadl, ale poté už nic.
V domě byly zapnuty spotřebiče v pohotovostním režimu, tv, plynový kotel, modem na internet, lednička, takže nějaký odběr byl. Nebo mám zkusit ještě zapnout nějaký výkonější spotřebič a provést zkoušku znovu?
Tlačítko "test" jsem (jak už jsem několikrát uvedl) zkoušel a chrániče vypnou vždy, ale podle schématu na něm jsem nabyl dojmu, že např. odpojené uzemnění nepozná.
Přívod je (prohlížím fotky, které jsem dělal a vzpomínám) od elektroměru kabelem Cu 4x10 (hnědá, černá, šedá, žlutozelená - ten označil modře) a kolem něho elektrikář ještě obtočil jeden drát žlutozelený stejného průžezu a všechno zapojil do rozvaděče v garáži, odkud to jde jednak přes chránič na jističe garáže a také kabel Cu 5x6 do rozvaděče v "bytě".
Zásuvky jsem zkoušel zkoušečkou a mezi L a PE je normálně 230V.
+ edit: vzhledem k tomu, že v rozvaděčích to elektrikář prý zapojoval tak, aby zatížil všechny fáze stejně, nemusel jsem se s odběrem trefit na stejný okruh, kde jsem spojil N s PE. Má to vliv nebo je jedno v kterém okruhu (na které fázi) je odběr a v kterém okruhu jsem to zkoušel?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2016, 08:33 » |
|
Tlačítko "test" jsem (jak už jsem několikrát uvedl) zkoušel a chrániče vypnou vždy, ale podle schématu na něm jsem nabyl dojmu, že např. odpojené uzemnění nepozná.
Chráničem procházejí pouze vodiče L a N, takže o stavu vodiče PE nemůže chránič nic vědět. + edit: vzhledem k tomu, že v rozvaděčích to elektrikář prý zapojoval tak, aby zatížil všechny fáze stejně, nemusel jsem se s odběrem trefit na stejný okruh, kde jsem spojil N s PE. Má to vliv nebo je jedno v kterém okruhu (na které fázi) je odběr a v kterém okruhu jsem to zkoušel?
Pokud máte na vstupu třífázový chránič a za ním zatížíte obvody všech fází rovnoměrně, tak opravdu vodičem N přes chránič žádný proud neteče a spojení N a PE tudíž chránič nevybaví.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2016, 12:10 » |
|
V příloze máte nakresleno, jak zapnutí jednoho spotřebiče na zdravém vývodu vybaví jiný chránič na postiženém vývodu.
|
fi.jpg (92.22 KB, 1024x659 - prohlédnuto 1191 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.05.2016, 13:57 » |
|
Chránič vypne, i když není připojen vodič PE. Obvykle to ale dost bolí, protože to čeká na prvního šťastlivce, který poruchu uzemní vlastním tělem.
Absence ochranného vodiče je dost nebezpečná závada!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.05.2016, 17:28 » |
|
Mám připraveného revizáka, který by to zkoukl, ale chtěl jsem se na to předtím zeptat, abych jednak nebyl za plašáka a taky neplatil "zbytečnou" práci a cestu za zjištění "bezproblému".
Dobrý řemeslník si o Vaší obavě o své bezpečí bude myslet jen to nejlepší, naopak si myslím, že projevujete vyšší zodpovědnost než většina jiných lidí A platit zbytečně? Berte to tak, že si "při nejhorším" zaplatíte za jistotu, že je vše v pořádku a to je lepší než zadarmo blahá nevědomost
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #16 kdy: 31.05.2016, 20:42 » |
|
Chápu, že s prouďákem mají občas problém i "profíci". Je to jenom aplikace prvního zákona pana Kirchhoffa. Nakreslete si obvod, kudy proudy tečou do spotřebiče a kudy se vrací zpátky, jako jsem to udělal za vás.
Pravdou je, že co je jasné na papíře, nemusí být jasné u rozvaděče. Ale s tím vám už pomoct neumím.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|