Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2016, 07:37 » |
|
V podobných situacích lze použít smršťovací spojku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Tomáš Žabka
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2016, 07:49 » |
|
Měl bych dotaz, z jakého materiálu jsou vodiče. Pokud je to měď, tak bych se toho nebál a po kvalitním spojení ať už čokoládou a nebo vagosvorkou bych to klidně zapustil do zdi (nechal v krabičce a přilepil na to kachličku). Pokud je to hliník, tak bych byl opatrnější, nejdřív si našel technologii, která je nejodolnější na spojování hliníku a opět to strčil do krabičky a tu zapustil, ale tady bych místo lepení kachličky použil magnety a spáru zajel jemně silikonem.
Co se týče krytí, to testuje zkušebna nikdo vám neřekne jaké krytí uděláte tak či tak, na tuto věc použijte vlastní úsudek (prostě tam voda nenateče a nebo nateče). Prosté klasické víčko s rozpěrkami (bez šroubku, protože mají dírky) podlepený silikonem po celém obvodu je myslím dostatečné na to, aby když na tu krabici někdo omylem veme sprškou na nádobí to v pohodě udrželo vnitřek v suchu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2016, 08:56 » |
|
A co do steny vlepit montaznim lepidlem nize uvedenou krabicku ? A pres to finalni uprava - kachlicky ... https://www.e1.cz/produkt/1230650-krabice-e125-75x75x40mm-ip54?t=popisPokud by to neslo, tak by melo staci vicko poradne podmaznout silikonem a zasroubovat. Pripadne jeste opatrne kolem vicka zvenku. Ale je to nouzovka ci az prasarna. To prvni reseni se mi libi vice. ŘEMESLO BRAŇ SE!! Vyrobit záměrně skryté poruchové místo......... ....za to bych lámal ruce. Kdo někdy hledal poruchu a našel ji v krabici pod obkladačkou, ví o čem mluvím. Opravdu se divím, co dokáží někteří "odborníci" veřejně poradit
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.05.2016, 11:03 » |
|
ŘEMESLO BRAŇ SE!! Vyrobit záměrně skryté poruchové místo......... ....za to bych lámal ruce. Kdo někdy hledal poruchu a našel ji v krabici pod obkladačkou, ví o čem mluvím. Opravdu se divím, co dokáží někteří "odborníci" veřejně poradit Chapu jak to myslite, napsal jsem to neuplne. Do krabicky bych jiste nedal jakokoliv svorku, ale co nejkvalitnejsi, pripadne rovnou medene vodice kvalitne propajet tvrdou pajkou. Pak je preci misto preruseni prakticky jak bez preruseni ci ne ? Nejsem odbornik na silnoproud, zabyvam se hlavne slaboproudem. Poradil jsem nejlepsi mozne reseni jenz me v tu chvilku napadlo a velmi rad se necham poucit. Jak byste tedy toto resil Vy prosim ? Diky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2016, 11:17 » |
|
Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi, než za pár let hledat poruchu někde pod obkladačkou. Sebedokonalejš í spoj nemůže nahradit celistvost kabelu. Je to samozřejmě otázka názoru. Někdo namítne, že se dělají kabelové spojky.......c ož je ovšem samozřejmě také poruchové místo. Tyto spojky ano, ale pouze pokud by bylo finančně velmi náročné provedení výměny kusu kabelu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2016, 12:00 » |
|
Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi, než za pár let hledat poruchu někde pod obkladačkou. Sebedokonalejš í spoj nemůže nahradit celistvost kabelu. Je to samozřejmě otázka názoru. Někdo namítne, že se dělají kabelové spojky.......c ož je ovšem samozřejmě také poruchové místo. Tyto spojky ano, ale pouze pokud by bylo finančně velmi náročné provedení výměny kusu kabelu.
Pravda, s timto nelze nez souhlasit. Jeste se ale zeptam, misto spojky presuseni spajet tvrdou pajkou do hromady, to byste take videt jakoporuchove misto ? Domnivam se, ze by to melo byt limitne blizke stavu celistveho kabelu, nemylim-li se ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.05.2016, 12:16 » |
|
Jeste se ale zeptam, misto spojky presuseni spajet tvrdou pajkou do hromady, to byste take videt jakoporuchove misto ? Domnivam se, ze by to melo byt limitne blizke stavu celistveho kabelu, nemylim-li se ...
Přiznám se, že nevím. Osobně si myslím, že by měl být precizně udělaný pájený tvrdý spoj bez problému, může tu být ale min. jedno ALE. Jak se bude chovat pájený spoj při velkém zkratu na kabelu, kdy může dojít v nejslabším místě kabelu, což bude právě pájený spoj, k nemalému krátkodobému nárůstu teploty? Pájené spoje si dovedu přestavit ve slaboproudé elektrotechnic e, méně pak v silnoproudu. No nevím. Myslím, že je tu spousta fundovanějších kolegů, kteří dovedou odpovědět na otázku zda natvrdo pájet či nikoli a proto jim přenechávám prostor.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 30.05.2016, 13:28 » |
|
Vložit citaci Vodiče spojím Wagem u dna krabice, vložím přepážku (výrobci pokud vím nic takového nedělají tak použiji obroušené víčko dále vrstvu těsnícího protipožárního tmelu. No a nakonec usadím nezapojený přístroj v IP 44. Na tmel nalepím nálepku s bleskem a je to...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|