« Odpověď #3 kdy: 19.05.2016, 13:51 » |
|
Když jsme dělali elektroinstala ce obytných domů ale i rekreačních objektů již v šedesátých létech, tak "rozvoďáci" vyžadovali uzemnění u každého objektu. jinak nepotvrdili přihlášku k přípojení na síť. ( pro později narozené přihláška=revizní zpráva elektro). Když jsem se někdy bránil, že uzemnění je blízko přípojky, tak argumentem bylo, "aby se nehádali". Dneska to legalizuji normy.....mysl ím, že typ stavby (objektu) nemá vliv na to, zdá tam uzemnění bude nebo nebude. Dobrý projektant tam to uzemnění vždy navrhne. nepotřebujete ani hledat normy, stačí jednoduchá úvaha. Do ER vstupujete 2 nebo 4 vodiči sítě TNC. v měřené části pro uživatele musí být 3 nebo 5 vodičů v sítí TNS. A v místě rozdělení se musí PEN-PE uzemnit. Amen.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 19.05.2016, 19:05 » |
|
A v místě rozdělení se musí PEN-PE uzemnit. Amen.
Opravují na formulaci "by se PEN-PE měl uzemnit"...... Nebo myslite ze to tam ma byt?
"Bylo by dobré, aby to tam bylo, ale.....jak psal kolega Juraj Rojko, aby se nezřídilo něco, co nebude mít smysl". Jen dobrý pocit....Chce to šetření na místě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #8 kdy: 20.05.2016, 07:52 » |
|
Dnes to některé rozvodné závody nepožadují a je to špatně! A proč by to měli požadovat? Není to jejich zařízení, nemají za něj odpovědnost. Oni si svoje uzemní a co provádíte vy, je jim celkem šumák.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.05.2016, 08:53 » |
|
Je to pořád dokola. Jedni se snaží pořád něco nařizovat, svazovat předpisy a nařízeními a druzí mají tendenci hledat všechny možné kličky a důvody k tomu, jak to obejít. Najít kompromis je stále tešší. Ale normy osobně (až na pár vyjímek) považuji za bezpečnostní minimum které je potřeba dodržet a všechny co se i to minimum snaží obcházet, považuji slušně řečeno za zoufalce.
Asi bych doporučil zamyslet se nejdřív nad tím jestli vznesený požadavek má nějaký význam pro mou bezpečnost a bezpečnost celé stavby.
Podle informací od vás, bude místo rozdělení vodiče PEN až v samotné chatce. Co vám tedy může přinést přizemnění tohoto místa rozdělení? Podle mne za minimální investici, zvětšení bezpečnosti a osobně bych neváhal a přizemnění provedl velmi rád. Byť jde pouze o doporučené řešení, protože ne všude je ho možné dodržet, tak je velmi rozumné.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.05.2016, 10:14 » |
|
A proč by to měli požadovat? Není to jejich zařízení, nemají za něj odpovědnost. Oni si svoje uzemní a co provádíte vy, je jim celkem šumák.
Bude to lepší i pro ně! Pokud jim (distribuci) "upadne" PEN nebudou mít škody u odběratelů ....
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.05.2016, 11:42 » |
|
Když si přečteš důkladněji celou diskuzi, zjistíš ze se Honza vzápětí opravil. Opravují na formulaci "by se PEN-PE měl uzemnit"......
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 20.05.2016, 13:42 » |
|
A nemusí mít náhodou každá nová stavba hromosvod? Samozřejmě výpočet rizik se vždy nechá upravit. Papír toho snese.... Několikrát se mě stalo při revizi nového domu, že hromosvod neměli a ani stavební úřad ho po nich nechtěl? Při kolaudaci....A to byl dům osamotě.... Také jsem se divil proč ho nemuseli mít...výpočet nikde, jen jaká-si poznámka v projektu architekta?
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.05.2016, 06:52 » |
|
Proč too neřešíte s projektantem? Jen on zná vaše místní podmínky a jistě vám svůj návrh odůvodní. Za mne byste měl v projektu jak zemnící soustavu, tak přizemnění bodu rozdělení a hromosvod. Představa co se může stát za bouřky v době, kdy bude chata narvaná hosty při nějaké slavnostní příležitosti mi staví chlupy po celém těle. To co by se pak dělo by ani Hitchkok nevymyslel.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|