Teď jsem tak trochu nepochopil...
Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní. A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál... Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).
Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř bez PE (jen úzký profil pro II.kovou vidlici)...jen na trafopájku a pod.....
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
dreamtv69
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.05.2016, 16:38 » |
|
Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř bez PE (jen úzký profil pro II.kovou vidlici)...jen na trafopájku a pod..... No přesně toto sem myslel, ale nikde jsem to neobjevil.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
dreamtv69
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 13.05.2016, 11:03 » |
|
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.
Je to tak, softwaru vadi prave toto, bylo mi to i potvrzeno na technicke podpore Eaton. Resenim je vicemene nechat si udelat typovou zkousku ve zkusebne na tridu izolace 1. Eaton ma vsechny plastove rozvodnice zkousene na tridu izolace II.
|
|
|