Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 04.05.2016, 13:21 » |
|
Rozvaděč nemusí mít obecně vzato dveře vůbec žádné, takže těžko někde bude takový požadavek uveden přímo. Jsou výjimky, jako např. u rozvaděčů s vnitřním krytím IP00 nebo u rozvodnic pro osvětlovací stožáry, to ale asi nebude váš případ. Nepřímo ale takový požadavek může vyplynout při hodnocení podmínek daných projektovou dokumentací, protokolem o určení vnějších vlivů apod. Například v prostředí, kde je nutno dodržet krytí IP44 a rozvaděč má krytí při zavřených/otevřených dveřích krytí IP44/20 je jasné, že dveře musí být za provozu zavřené. Začal bych tedy údaji uvedenými v provozní dokumentaci. Pokud žádná není, je minimálně nutné zpracovat protokol o určení vnějších vlivů a místní provozní bezpečnostní předpis. Jinak nemůže být známo, jak má vlastně elektrické zařízení vypadat.
|