Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?  (Přečteno 19371 krát)
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 19.04.2016, 11:10 »

Mějme garáž ve 35let starém domě, původní hliníkový rozvod TN-C. V ní je 230V zásuvka, odkud je občas napájeno ruční dílenské nářadí a přes trojžilový prodlužovací přívod také sekačka. Revizní zpráva O.K.

Není-li zatím dostatek prostředků na rekonstrukci, je moudré zvýšit ochranu alespoň pořízením proudového chrániče zapojovaného do zásuvky? Na trhu je dispozici mnoho variant, našel jsem například výrobek již za 400Kč - je to vhodná volba pro občasné použití, nebo se jedná o vyhozené peníze?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #1 kdy: 19.04.2016, 12:22 »

Každé vylepšení je dobré, nicméně osobně do doby rekonstrukce bych postupoval cca tak, že bych namísto zásuvky či ještě lépe přímo z krabice napojil kvalitní chránič umístěný ve vhodném rozvaděči, a z tohoto vyvedl novou zásuvku.
Chránič se pak použije při rekonstrukci.
Hnidopiši budou chtít jistě na boudičku s jedním chráničem typovou zkoušku, nebo ne?
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.04.2016, 19:04 »

Klidně bych použil chránič do zásuvky, jen bych se snažil vyhnout nejlevnějším výrobkům. Výrobky renomovaných výrobců dávají jakous takous záruku kvality a trvalosti parametrů. Výhodou je, že lze v případě potřeby chránič použít i jinde a je takřka vyloučeno chybné zapojení.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.04.2016, 22:16 »

Nebo to udelat poctive a u rozvodnice osadit jistico chranic, listou vytahnout kabel se zasuvkou ven a tu starou nepouzivat na sekani?

U ty sekacky je nejvetsi riziko, staci prejet snuru nebo proslapnout. Jak onehda psal v jine diskusi kolega p.Horsky, o tom jak to muze dopadnout.
Vetsina rucniho naradi ma dvojitou izolaci, takze v dilne pri rozumnem uzivani je riziko urazu mensi.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 20.04.2016, 06:38 »

Citace
Nebo to udelat poctive a u rozvodnice osadit jistico chranic, listou vytahnout kabel se zasuvkou ven a tu starou nepouzivat na sekani?

To zas tak není jednoduché....?
Tazatel píše že má v garáži TN-C......pak v rozvaděči bod rozdělení..... někde to natáhnout a přizemnit...a vytvořit síť TN-C-S...... a další. Mrknutí
Pokud to uděláte z vodiče PEN ,  tak hrozí celkem velké nebezpečí při jeho ulomení.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.04.2016, 17:05 »

To zas tak není jednoduché....?
Tazatel píše že má v garáži TN-C......pak v rozvaděči bod rozdělení..... někde to natáhnout a přizemnit...a vytvořit síť TN-C-S...... a další. Mrknutí
Pokud to uděláte z vodiče PEN ,  tak hrozí celkem velké nebezpečí při jeho ulomení.

Me neprijde slozite v rozvadeci pripojit jednu zasuvku pres jisticochranic, vam ano? Samozrejme zalezi jak je ten dum postaven, respektive jak slozite by bylo vest trasu ven. Pak v jakem stavu jsou rozvody celkove.

Pokud vim tak vzdy hrozi velke nebezpeci pri nefunkcnim PENu na privodu a neni vzdy tak jiste ze to zachrani pospojeni a uzemeni.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 20.04.2016, 18:08 »

Citace
e neprijde slozite v rozvadeci pripojit jednu zasuvku pres jisticochranic, vam ano? Samozrejme zalezi jak je ten dum postaven, respektive jak slozite by bylo vest trasu ven. Pak v jakem stavu jsou rozvody celkove.

35 let není tak moc?? Nebo pro vás ANO?? Mrknutí Je to garáž, rozvaděč bude asi v domě, kde je všechno zapravené a zamalované.... nic není problém, ale když někdo nechce lištovat a  nebo sekat to bude problém! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.04.2016, 18:35 »

Tak kazdy ma sve priority, vzhledem k tomu ze tazatel projevil zajem o vylepseni bezpecnosti, neni na skodu shrnout vsechny moznosti. Vzhledem k tomu ze z financnich duvodu neni na poradu dne celkova rekonstrukce el.instalace, se toto jevi lepe nez chranic do koncove zasuvky. Cenove to nemusi byt takova katastrofa, kdyz jde o tu bezpecnost.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.04.2016, 20:14 »


Shodou okolností řeším to stejné. Jen mám v plánu venkovní rozvodnici ve vyšším IP krytí s chráničem uvnitř. Ty zásuvkové chrániče mají z mého pohledu jednu drobnou vadu. Uživatel je může sám vyřadit z obvodu.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.04.2016, 20:27 »

Ty zásuvkové chrániče mají z mého pohledu jednu drobnou vadu. Uživatel je může sám vyřadit z obvodu.

Některé mají i jednu výhodu, elektronika v nich detekuje ztrátu napětí mezi N a L a vypnou i fázi. Při přerušení vodiče N nebo i PEN na přívodu k nim nepustí dál ani fázi což řeší často probíranou nebezpečnou závadu přerušení PEN. Kolega měl dva, jeden to dělal a druhý ne, nevím jestli to už u dnešních není standard, delší čas jsem nic takového neměl důvod použít.
Zaznamenáno
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.04.2016, 09:53 »

 poklona  za názory. Doplním, že garáž je na druhé straně domu, než rozvaděč - až do rekonstrukce rozvodů celého sklepa s garáží bych se rád vyhnul sekání a lištování v asi dvacetimetrové délce... A rozvody jsou dle měření RT ve velmi dobrém stavu.

Takže jestli jsem to pochopil dobře, buďto ve zdi z krabičky vyvést do podružného rozvaděče, přizemnit, rozdělit a osadit pevný chránič se zásuvkou - nebo koupit ten do zásuvky, ale aby byl napěťově závislý (takže ten za dvě stovky asi nebude).

Ono když se budeme zaobírat tím poškozeným PEN na přívodu - může se to stát i před krabičkou (a pak nebpůjde ve sklepě a v garáži víc věcí),  nebo až těsně u té zásuvky (a pak mi stejně nepomůže ani levný chránič a bude to nebezpečný stav, který jen tak nejspíš neodhalím)...
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.04.2016, 10:37 »

Stav odhalíte snadno, zařízení nebude pracovat.

 Jen je otázka, zda při tom dostanete ránu nebo ne. V okamžiku zapnutí spotřebiče ve dvoudrátovém rozvodu, kde je vadný vodič PEN se přes zapnutý spotřebič dostane fáze na kovové části všech spotřebičů třídy I připojených za místem poruchy.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 22.04.2016, 16:52 »

Stav odhalíte snadno, zařízení nebude pracovat.

 Jen je otázka, zda při tom dostanete ránu nebo ne. V okamžiku zapnutí spotřebiče ve dvoudrátovém rozvodu, kde je vadný vodič PEN se přes zapnutý spotřebič dostane fáze na kovové části všech spotřebičů třídy I připojených za místem poruchy.

Zalezi na tom. Taky se muze stat ze si zpetny proud najde cestu pres pospojeni s vodovodni nebo plynovou armaturou. Pak zacnou mihotave blikat zarovky, sem tam neco probijet.. nebo to bude fungovat jako nic nez se vypaly i tahle cesta. Nebo se spotrebice propoji vlivem poruchy na 400V v serii, parkrat jsem videl jake to ma devastujici ucinky a jako zazrakem se nikomu nic nestalo!
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 22.04.2016, 20:41 »

Citace
Citace
Nebo se spotrebice propoji vlivem poruchy na 400V v serii, parkrat jsem videl jake to ma devastujici ucinky a jako zazrakem se nikomu nic nestalo!

Asi před dvěma lety jsem to řešil u zákazníka...RD ..topení elektrické.... na sloupě se upálil
PEN vodič...v RD co bylo v tu chvíli zapnuto odešlo....Zavo lal jsem poruchovou linku distribuce, rozvoďák přijel, konstatoval upálení na přívodu...vše několikrát nafotil a řekl že mají dobrou pojistku na takové případy....Byl a škoda celkem za 120 000.-kč a všechno do koruny uhradili po předložení dokladů. Mrknutí
Pak jsem našel v RD že měli uzemění v PRIS skříni ale nebylo napojeno na svorku...reviz ák jim to přehlédl při revizi na kolaudaci....a lespoň trochu "podójili" distributora.. . tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.04.2016, 14:54 »



Asi před dvěma lety jsem to řešil u zákazníka...RD ..topení elektrické.... na sloupě se upálil
PEN vodič...v RD co bylo v tu chvíli zapnuto odešlo....Zavo lal jsem poruchovou linku distribuce, rozvoďák přijel, konstatoval upálení na přívodu...vše několikrát nafotil a řekl že mají dobrou pojistku na takové případy....Byl a škoda celkem za 120 000.-kč a všechno do koruny uhradili po předložení dokladů. Mrknutí
Pak jsem našel v RD že měli uzemění v PRIS skříni ale nebylo napojeno na svorku...reviz ák jim to přehlédl při revizi na kolaudaci....a lespoň trochu "podójili" distributora.. . tanecek

I to se stava, bohuzel. Tak alespon ze byly slusny a zaplatili jim to, kdyz uz nic jineho.

Nejhorsi jsou nevyrazeny puvodni pripojky (sil, sp0, skrinky hdv),  ktere distributor predal v puvodnim stavu pri prelozce na kabelove vedeni. O ty zpravidla nikdo nepecuje a prave tam hezky korodujou svorky.
Jednou si takhle jeden chytrak zateplil barak polystyrenem a tu skrin prelepil. Kdyz mu to vyhorelo (PEN),  tak po nasi navsteve delal z dlouhyho zebriku z fasady emental (sam uz nevedel kde ta skrin byla). Nemluvim o tom co se stalo s veskerou elektronikou v dome a dalsimi spotrebici.
Nejlepsi byl jeho prvni napad po zjisteni priciny: tak si z sp5 natahnu kus dratu na nulak, tady bych to protahl pod dverma...
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 24 dotazů.