Neplést si izolovaný a oddálený hromosvod... Oddálený, spíše než oddálený hromosvod jsou oddálené jímače, vedení, do dostatečné vzdálenosti... Izolovaný - celá jímací soustava je odizolovaná od ostatních kovových částí budovy - instalace, stavební konstrukce....
Osobně si myslím, že na plechové střeše není lepšího řešení, než izolovaného hromosvodu pomocí HVI/HVI light/HVI power.... A nebude to o tolik dražší než klasický hromosvod.
A zkušenosti mám... dvě aplikace HVI na RD, plus jedna aplikace na kancelářské budově. Na RD, na jedné aplikaci 2x jímač DEHNcon 3m, každý jímač svůj svod vodičem HVI light. Na druhém RD, 1x jímač DEHNcon 4,5m, 1x svod vodičem HVI. Na kancelářské budově tuším 13x jímač, propojeny vodičem HVI do "mříže", 10x svod vodiči HVI/HVI light.
Safra nemůžu přiložit jedno pdf, který má 2,5MB. Pošlete mě přes ZS email a pošlu vám to, případně i s nějakýma fotkama z dalších aplikací..
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
|
|
Jan Hájek

Offline

Prostě .... HÁJEK!
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2016, 14:32 » |
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Wolfgang Marks II

Offline

lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 11.04.2016, 09:00 » |
|
Ono to lze řešit i bez HVI celkem elegantně a prakticky "neviditelně", ale nesmíte zapomenout, že základem správné funkce ochrany před bleskem, bez ohledu na použitý systém, je vyrovnání potenciálů. Musím podotknout, že je to pracné, dělat něco, co božský a nedostižný pan SE nechce ( Se to nedělá, Se to nepotřebuje atd.). Navíc vám poradí i každý poctivý zkušený kominík, pokud zná a respektuje své oborové normy
|
|
|
Zaznamenáno
|
S úctou Wolfgang Marks
|
|
|
|
|