Proč je nutné provést přizemnění jednoho pólu odděleného ovládacího obvodu?

(1/3) > >>

Štefan Beláň:
Navazuji na předchozí diskusi, jaka síť je za oddělovacím transformátore m u ovládacích obvodů.

1) Proč je nutné provést přizemnění jednoho pólu odděleného napětí?
2) Který pól se musí uzemnit (lépe ukostřit)?
3) Je možné použít jiné řešení?

 ::)

Jiří Středa:
1) Proti samovolnému spuštění stroje
2) V řídicích obvodech s jednou stranou obvodu připojenou (nebo určenou k připojení) k ochrannému obvodu (viz 7.2.4),  musí být jedna svorka (přednostně vždy stejně označená) pracovní cívky každého elektro-magneticky ovládaného přístroje nebo jedna svorka jiných elektrických přístrojů připojena přímo k této straně řídicího obvodu. Všechny spínací prvky (např. kontakty) řídicích přístrojů, které ovládají cívku nebo přístroj, musí být zapojeny mezi druhou svorku cívky nebo přístroje a druhou stranu řídicího obvodu
3) ?

Jan Alin:
1) viz výše
2) viz výše
3) Je možné použít jiné řešení?
    Ano je například dvoupólové spínání v ovl.obvodech nebo hlídání "izolačního stavu" (např.na jeřábech). Vždy je nutné posuzovat řešení dle konkrétních podmínek a v podstatě jde o to aby při spojení ovl.obvodu s kostrou nedošlo ke spuštění nebo naopak nevyřadilo zastavení zařízení.

Štefan Beláň:
TO: Středa

Můžete mi vysvětlit, jak uzemněním jednoho pólu zajistím, aby nedošlo k samovolnému spuštění stroje?
Nějak tomu nerozumím. Není to i z jiného důvodu?  :-\

TO: Alin

3) OK super!  :)

Jiří Středa:
Pokuď nebude jeden pól uzemněn a dojde ke spojení s kostrou, nevybaví jistící prvek.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana