David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 19.11.2017, 19:32 » |
|
*traja sa pozerali na ten projekt a traja povedali, ze ho mam reklamovat.
jeden z nich byl ten, kdo dává na pračku C16/1? A proč jste ho tedy nereklamoval?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #37 kdy: 19.11.2017, 20:30 » |
|
Ano, jeden bol ten, co odporucal na pracku C16/1 z dovodu, ze pracka je motor, a B by mohol zhodit. Bola to jedna z jeho kritik, neviem nakolko mu to strhava body za hodnovernost. To som len parafrazoval, ale mozem sa pozriet, aky istic mam od elektrikara (nepatri k tym trom, okrem toho pracuje v rakusku, tak hadam vedel co robi), ktory mi robil elektroinstala ciu v byte, ale tipujem, ze tam dal B16/1 a pracka istic nikdy nevyhodila. Pozeral som to, nemam teraz rebrik, aby som to pozrel znovu.
Preco som ho nereklamoval - neviem po akej dobe je to mozne reklamovat (projekt ma viac ako 2roky ale menej nez 3 roky, a nemam naladu to reklamovat, neviem co by som si tym dokazal, ledva mi poslal PDF verziu, mal som len tlacenu verziu na A3. Sice by to mozno prekreslil k mojej spokojnosti a elektrikar by potom isiel podla toho. To by bola vyhra.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 19.11.2017, 22:15 » |
|
Jojo, pračka v bytě, to je panečku takovej motor... Máte jistič k pračce přístupný jen ze žebříku? S vámi si tu ještě asi užijeme zábavy.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #39 kdy: 19.11.2017, 22:32 » |
|
V inej teme dany projekt dostal znacnu kritiku, tak isto od elektrikara*, ktory realizuje instalaciu, dostal projekt az brutalnu kritiku. To je nedovera v Ing. elektirkara-projektanta.
*traja sa pozerali na ten projekt a traja povedali, ze ho mam reklamovat.
Nikto sa nenarodil uceny. Snad Vy ano ?
Bývá zvykem, že na počátku se vypracuje dokumentace ke stavebnímu povolení. Podle této dokumentace nelze vyrobil elektrické zařízení. Instalační firma musí vypracovat výrobní dokumentaci podle požadavku provozovatele. vám někdo instaloval elektriku bez výrobní dokumentace? Takovou elektriku mám problém revidovat. Vaše závěry jsou z jiného světa a ne z reality. Ale místo "večerníčku" dobré.....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #41 kdy: 20.11.2017, 08:17 » |
|
istice su vo vyske cca 220-230cm, je to uplne bezne. U nás to dělají také tak... Nedávno jsem se rozčiloval nad takovým rozvaděčem v Lékárně... Místa všude plno, velký rozvaděč dají nade dveře -střed cca 240 cm... Revize OK, TIČR jen poznamenal že při práci v rozvaděči se musí zajistit bezpečnost ve "výškách"......Projekt ho tam měl, výška ale neudaná!Montáž ho dala tam, kde jí vyhovoval. Rozvaděč velký cca 96 modulů... Takže je to asi OK..dle všech...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #42 kdy: 20.11.2017, 16:01 » |
|
Ano, jeden bol ten, co odporucal na pracku C16/1 z dovodu, ze pracka je motor, a B by mohol zhodit.
Řídíte-li se radami "odborníků" tohoto typu, pak vězte, že je lepší ten projektant. Ovšem je možné, že máte průmyslovou prádelnu, protože motor normální pračky svým odběrem cca 400W nedokáže shodit ani B6 a když v C tak 2A. S ohledem na topné těleso by dokonce mohla stačit i B13, když už hledáte ty drobné niance ve všem...
|
|
|
|
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #43 kdy: 20.11.2017, 17:47 » |
|
Pan Hruby. Dotycny odbornik ma firmu, vytazenu na pol roka dopredu. Neviem posudit, ci je amater, alebo profik. Hovoril to pravdepodobne v suvislosti so spickou pri nabehu. Mozno to myslel, keby je chladnicka a pracka na jednom istici, tak by to mohol byt problem, nepamatam si doslova ako to myslel, nemam to pisomne zial.
Ale nehadam sa, mozno ten odbornik len chcel silou mocou najst nejaku chybu na projektanta, aby mal vyssie skore. Pokial C istic stoji o 5kacek viac, a neublizi v ziadnom smere, tak si nemyslim, ze ten odbornik je nekvalitny. Pokial typ C ublizi, tak potom je odbornik nekvalitny. Ale nepocul som o tom, ze by C ublizil, no nie som vyuceny v tomto smere. --------------- Ked som tak nad tym uvazoval, tak ja neviem aky kabel dal elektrikar od siete do RE, ak tam dal 5x10mm2 podla projektu, tak ja si mozem dat aj 300mm2, bude mi to nanic. Aj ked je pravda, ze ten pred RE bude lahsie vykopat, ako ten pod omietkou. necham to na 5x10mm2, nad 3x40A dufam ze nikdy nepojdem, bude to musiet stacit, dufam ze mi postaci aj 3x25A, a ked nie, budem musiet rozlozit vykon viac v case. za nazor a postrehy.
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #44 kdy: 20.11.2017, 19:22 » |
|
Pane Veverko já znám zas odborníka přes beton a maltu, z jeho díla slusní řemeslníci a přesto je vytížený na několik měsíců dopředu, protože to umí prodat a okecat... Lednička a pračka na jeden jistič v nové instalaci taky špatně. C pro zásuvky špatně, protože zásuvka bude rozteklá a až pak céčko vypne. Proudové nárazy u ledničky a pračky, kde se jedná jen o malé motory nejsou něco, co by se řešilo jističem C16. A odporová zátěž topného tělesa nárazy nevytváří. - Vyšší průřez než 16 je u normálního domu a normální při délce nesmysl. Vím o případu, kde je vedle RM ještě SP na měřené části a z ní AXKE 120. Hlavní jistič B25, ovšem dům je samota přes 500m od měření a průřez volen s ohledem na fakt, že majitel nechce vytápět louku na své náklady.
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #45 kdy: 20.11.2017, 20:10 » |
|
No vidite a ja mam projekt na bezny RD, 3izbovy, vykurovanie plynom, istic B25/3 a p. projektant tam dal kabel 5x25 ! Tak neviem naco taky brutal prierez, toto je naozaj prehnane. Samozrejme, ze tam dam 4x10 Cyky. Pretoze je to nova stvrt, nove trafo a vzdialenost je mala.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #46 kdy: 21.11.2017, 11:22 » |
|
No vidite a ja mam projekt na bezny RD, 3izbovy, vykurovanie plynom, istic B25/3 a p. projektant tam dal kabel 5x25 !
Pravdepodobne projektoval spôsobom "ctrl+C" a "ctrl+V". Alebo mal na mysli AYKY a napísal CYKY.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|