Je možnost zabránit indukci na vedení k hladinovým sondám?
Anical Arim:
Dotaz ohledně hladinového relé, které vyhodnocuje pomocí elektrod.
Potřebuji jej použít do vrtu o hloubce 45m ale výrobce nedoporučuje vést vedení k sondám v souběhu se silovým napájením, mohlo by dojít k indukci a relé by nevyhodnocoval o správně ?
do vrtu je vcelku nereálné vést tak aby to nebylo v souběhu.
Je prosím nějaká možnost jak se tomuto vyvarovat ?
dle údajů výrobce je na sondách malé napětí 3V AC o frekvenci 10Hz
Martin Kurka:
Technicky to není velký problém. Na vstup se zapojí pásmová zádrž 50Hz, pásmová propust 10Hz, nebo dolní propust se zlomem 30Hz.
Ale tohle přeci nebudete dělat vy, to musí udělat výrobce a jestli to v zařízení sám nemá, kupte si hladinoměr, který má filtry v ceně.
Nebo použijte jiný princip měření - např. tlakovzdušný princip- to se do vrtu pouští jen otevřená hadička, nebo hydrostatická tlaková sonda s tlakucitlivou bambulí a převodní elektronikou v ní, radarové nebo ultrazvukové čidlo, kapacitní čidlo s dlouhou závěsnou elektrodou...
Je toho spousta a v průmyslovém provedení dost kvalitní.
pegas100:
Relé dát do vrtu.
Jiří Schwarz:
Ono je otázkou jestli zabránit indukci, nebo ty vlivy indukce eliminovat.
Aby se mi z jednoho vedení do druhého neindukovalo to, co vadí, mohu zvětšit vzdálenost mezi vedeními, mohu zkusit různá oddělení nebo stínění, něco "zachrání" správně "kroucený" pár.
A pak se to dá na koncích "zlepšit" jak již bylo zmíněno "výběrem" pouze té frekvence, na které čidlo funguje, něco zlepší i správné zatížení, resp. impedanční přizpůsobení.. .
A když to nejde jinak, dá se do "rušeného vedení" přimíchat rušicí signál se správným fázovým posuvem, aby se ten vliv minimalizoval (aby se to "odečetlo")
Ale na to opravdu "voltmetr a šroubovák" nestačí a neměla by to být starost uživatele.
Milan Otras:
Osobne tiež som riešil túto otázku súbežne viesť vodivostný snímač hladiny so spodnou a hornou hladinou súbežne so silovým káblom k ponornému čerpadlu.Po dvoch rokoch prevádzky môžem povedať , že či bolo ponorné čerpadlo 1,5kW napájané na 3-fázovú sieť cez stýkač alebo frekvenčný menič , so snímaním hladiny nebol vôbec žiadny problém. A bolo to súbežne vedené , ponorka do hĺbky 65 m a snímanie hladiny možno 50 m horná hladina a asi 60 m spodná hladina .Použil som vodivostné sondy aj vyhodnocovaciu jednotku od vášho českého výrobcu a úplná spokojnosť.Na doske plošného spoja boli dva tranzistory nejaké odpory a kondenzátory , čiže žiadny procesor ani nič podobné.A k motoru ponorky bol privedený netienený kábel 4Bx1,5.