Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
Juraj Mačejovský:
Riešim elektroinštalá ciu amfiteátra-letné kino, opieram sa o normu ČSN 33 2410. Investora som informoval o potrebe núdzového zdroja, ale on o ňom nechce počuť ( financie ). Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu ? Neviete mi poradiť nejaké úsporné riešenie?
Otakar Dosbaba:
Jak "nechce počuť"?! Samozřejmě, nouzový zdroj bude napájet v tomto případě pouze nouzové osvětlení a evakuační ozvučení, takže by to neměla být zas taková palba. Nenapadá mě momentálně, co by bylo potřeba ještě v letním kině jiného v případě výpadku napájení běžné sítě udržovat v provozu. Nejsem specialista na kinotechniku, možná tu bude potřeba ještě chladit chvíli větrákem výbojky promítaček, ale ani to by neměl být problém velkého příkonu. Každé větší shromaždiště osob vyžaduje nouzové osvětlení. Kdyby ne v předpisech, tak minimálně z důvodu eliminace úrazu při hromadném opouštění areálu. Nebo chce investor riskovat a v případě nějaké té zlomené nohy či ušlapání platit odškodné nebo dokonce jít sedět? Investor je "malý" a chudý soukromník? Kdo areál před uvedením do provozu zkolauduje?
Jaroslav Hasala:
Nějaké úsporné řešení nouzového zdroje se dá vymyslet. Záleží na požadovaném příkonu zálohovaných okruhů, dá se to řešit i cestou záložních zdrojů UPS, jaké se používají pro počítače.
Juraj Mačejovský:
Ide o projekt financovaní nejakými grantmi. Projektant, ktorý to riešil predo mnou o tom neuvažoval, tým pádom to nebolo zahrnuté do rozpočtu. Dokonca ich neinformoval o tom, že projekt musí byť osvedčený TI nakoľko sa jedná o zariadenie s počtom osôb nad 250.
Postačoval by zdroj, ktorý by utiahol 4-5 svietidiel /hľadisko/ + 2xWC, ktoré zabezpečia min. 2lx ak som správne pochopil normu. Ja zatiaľ nemám zo záložnými zdrojmi skúsenosti, preto neviem ktorým smerom sa mám pohnúť. Som tlačený cenou a časom, projekt mám urobiť za 5dní.Každá rada dobra. Ďakujem za odpovede.
Jaroslav Hasala:
Co se týká nouzového osvětlení, v podstatě máte dvě možnosti :
1) Použijete svítidla s vestavěným akumulátorem. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a omezená životnost akumulátorů. Tyto svítidla také mají většinou malý světelný výkon, ve volném prostoru může být problém dodržet předepsanou hladinu osvětlení.
2) Použijete normální svítidla, ale budou napájeny přes UPS. Tato varianta se vyplatí zejména u většího počtu svítidel.