Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2016, 07:00 » |
|
Tak moment. Začněte od začátku. O jaké se jedná provozy? Jaké tam jsou vnější vlivy? Smí tam vůbec být podobná krabice z hlediska vlastního krytí, mechanické odolnosti a podobně? Možná to nebude nic proti ničemu, nebo naopak proti všemu. Zatím máme málo informací.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2016, 07:30 » |
|
Jirko, u každé práce je potřeba přemýšlet. Z dobrých myšlenek s provázáním šikovných rukou vznikne vždy dobrá práce. Když krabičku přidělám šrouby s "megahlavou", čímž se mi značně sníží hloubka pro přístroj, pak mohu očekávat problém, na který jsem si vlastně svojí blbostí zadělal. Ale třeba je to jinak ??
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2016, 08:08 » |
|
... Krabice má předlisované dírky pro přišroubování v rozích a nikoliv uprostřed. ...
Ono to "v rozích" nejde, když je tam vodorovný pásek široký cca 35mm... Ta zásuvka je pro radiostanici, kde se předpokládá, že se to bude odpojovat vyjímečně při servisu, budou to dělat odborníci - elektrikáři... Nic jiného se do zásuvky připojovat nebude...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.02.2016, 09:13 » |
|
Ono to "v rozích" nejde, když je tam vodorovný pásek široký cca 35mm... Ta zásuvka je pro radiostanici, kde se předpokládá, že se to bude odpojovat vyjímečně při servisu, budou to dělat odborníci - elektrikáři... Nic jiného se do zásuvky připojovat nebude...
Buď je nevhodně volená krabice, anebo řemeslně špatně provedeno. V průmyslu zásadně nedovolují provrtávat jakékoliv krabice a zásuvky. Je to "nemoc" některých řemeslníku a nějaké IP je jim zcela neznámá záležitost. K dotazu. Každá krabice má montážní návod od výrobce. A jak píše JF, pokud je ve výrobní hale předepsáno krytí IP4X, tak nelze používat krabice s krytím IP2X. A provedení těchto krabic je velice liší, hlavně v oblasti připojovací bižuterie. A hlavně "vodivé neživé části" musí být spojený s ochranou PND
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 24.02.2016, 12:43 » |
|
Případně existuje celá řada plastových krytek šroubů..
Ano, některé krabice a rovaděče takové krytky mají ve své výbavě (v sáčku) uvnitř.... Ale taková krabice,rozvaděč musí být určena do požadovaného prostředí, tyto krytky jsou podmínkou pro určené krytí IP XX...
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #15 kdy: 24.02.2016, 13:47 » |
|
A není jednodušší rovnou použít krabice, u kterých má výrobce předlisované otvory pro šrouby a dodává k nim standardně záslepky na hlavy šroubů v tomto otvoru? Jinak bych to považoval spíš za paranoidní pohled. Dělal jsem řadu let na trakci, kde vibruje úplně všechno a šroubovalo se zcela běžně. Spíš se kladl mnohem větší důraz na ochranu a uložení kabelového svazku. Ve vašem případě by tedy asi pomohla izolační vložka vlepená na dno krabice, když už to je takto udělané a z nějakého důvodu je to na závadu.
Přesně tak. Jenomže to by docela dost "elektrikářů" muselo zapojit mozek v hlavě a hlavně vědět k čemu jsou ony záslepky na hlavy šroubů dodané s krabicí. Dost borců tyto záslepky vyhazuje i z krabic které jsou označeny značkou dvojité izolace a tím si nehledě na IP krabice udělají dost veký problém, protože krytem pak procházejí ven kovové šrouby, které narušují dvojitou izolaci.. Pokud je krabice namontovaná tak jak má (šrouby pro jejich uchycení jsou tam kde mají a ne tam kde se hodí montérovi), nevidím problém, že je krabice na kovovém podkladu. U strojů je to standardní podklad pro jakýkoliv elektroinstala ční materiál. Navíc u vás jde o pojízdný prostředek na nějž se vztahují normy ČSN 33 2000-7-XXX. U nich je předepsáno doplňující ochranné pospojování pro všechny vodivé části přístupné dotyku. Takže i kdyby došlo k nějakému kontaktu živých vodičů s šroubem kterým je krabice připojena musí reagovat chránič. Ty jsou tam také předepsané. Ale doporučuji použít krabici s izolační krytkou hlavy upevňovacího šroubu. A máte klid.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 24.02.2016, 19:49 » |
|
Mnohé krabice s vyšším krytím mají upevňovací prvky vně krabice. A mnohé mají již zmiňované vnitřní krytky šroubů.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|