Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?

<< < (2/2)

Petr Doležal:
Já to vidím takto.
Soudobost je bezrozměrné číslo a nemá s enrgetickou náročností co dělat. Když budeme uvažovat spotřebiče z 1963 a soudobosti z té doby, tak určitě např. sušičky, pračky a myčky nemají soudobost větší, jak třeba obvody světelné. Např. večer svítí každý, ale nesuší. Při návrhu sítí se "těžké" spotřebiče dostanou do vzorce svým instalovaným příkonem. 
(samozřejmě mluvím o bytech, nikoliv o průmyslu)

Zdeněk Molnár:
Součinitel náročnosti je podle ČSN 341610 podíl maxima a instalovaného výkonu. Součin instalovaného výkonu a součinitele náročnosti nám dává výpočtové zatížení. Součinitel náročnosti je tedy v zásadě totéž, co soudobost (viz též příloha 2 ČSN 332130). Projektuji převážně v průmyslu a podle mých praktických zkušeností zde již součinitele náročnosti uváděné v ČSN 341610 neodpovídají dnešní realitě. Pokud se týká bytové výstavby, máte do jisté míry pravdu. Měl jsem na mysli spíše maximální soudobé příkony bytů podle čl. 4.6.9 a tab. 3 ČSN 332130.

Jaroslav Hasala:
V příloze je uveden vzorec pro výpočet soudobosti a dále příklady výpočtů.  Na řádku č. 13 je chyba, patří tam hodnota 0,42.   

halalik:
Mno, nevim jak u bytovych domu, ale soudobost spotreby napr. male obce nekde uz na trafostanici je az zarazejicne vyznamna. 8)

Pokud uvazujete typicky vzorek "mala obec s 1 TS" - tj. vetsina, co elektrinou jen sviti, par primotoparu a nekolik podnikatelskyc h odberu + urad, nejake to ver. osvetleni, apd.,  pak se na trafostanici obvykle uplatnuje v dobe maxima pouze cca 5% ze sumy velikosti hlavnich jisticu!
Dost velkym specifikem je vyuziti velikosti hlavnich jisticu u jednotlivych odberatelu, ktere je obvykle prabidne, rozhozeni 1f odberu mezi jednotlive faze je nevyvazene, coz samozrejme distributori vitaji s povdekem. I ti "nejlepe rozfazovani" odberatele vytezi svuj hlavni jistic stezi na 40%... 8)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana