Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
Ondrej Jahel:
Jaký je postup měření izolačního odporu osvětlení když mám 1f jistič, tlumivku, výbojku? Vedení je staré AYKY 4x4 a z toho jsou využity vodiče.
Problém je že přiměřením přístrojem (Metrel Eurotest 3100) naměřím jen 0,11 Mohm.
A na vedlejším vedení (stejná kombinace) naměřím zase 999MOhm.
Nevím tedy jistě jestli se nemusí třeba ta tlumivka odpojit?
Postupuji takto: zelenou svorku měřáku dám na svorkovnici PE, modrou svorku na svorkovnici N, shodím jistič a pod jističem měřím černým hrotem Riso.
Ale 50% osvětlení má 0,11-0,12MOhm a zbytek 999MOhm.
Sem z toho trochu jelen.
Poradíte mi prosím?
František Janeček:
Co kompenzační kondenzátory s vybíjecím odporem?Nejsou náhodou ve svítidlech? :)
Maroš Klein:
Neprestávam dúfať, že jedného krásneho dňa doplní normu 33 2000-6 nejaký praktik. :)
Jiří Schwarz:
Kompenzační kondenzátor by měl být zapojen mezi L a N, tím, že je dvoudrátový rozvod TN-C, projeví se to jako svod mezi L a PEN, protože rozdělené na N a PE je to až na svorkách svítidla.
Máte ideální možnost udělat preventivní zákrok dříve, než to způsobí větší závadu.
Pokud to dělá nějaká skupina světel, je třeba postupně odpojovat a najít konkrétní svítidlo. Tam se pak dá postupně vše rozpojovat a a zkoušet.
Předpokládám, že jste měřil všechno při zapnutém vypínači, jinak byste měřil jen ten rozvodů...
A odpojovat tlumivku? Pokud by to po jejím odpojení bylo OK, asi by právě ta tlumivka mohla být tím problémem
Jan Bocek:
Zásady pro měření:
1) nakreslím obvodové schéma měřeného obvodu
2) prostudují manuál měřícího přístroje
3) provedu testy měření na stole
Je to jen zákon pána Ohma......